现浇屋面板出现大面积不规则裂缝、裂缝宽度在0.2mm-1.5mm之间不等,其中大多数在0.8mm以上,并以贯通裂缝为主,裂缝呈现上宽下窄等的特点。请问这个属于混凝土质量事故么?具体出处在哪?谢谢各位好心人了!!!!!
é£æ¡æ¶ç»æç楼æ¿ç®æ¯ä¸»è¦æ¿éé¨ä½ä¹
追çæ¡æ¶ç»æç楼æ¿ä»ä¹ç»æï¼ååé ççè¿æ¯ååï¼æ¥¼æ¿ä¸åºç°è£ç¼æå¤å®½ï¼æ¯ä¸ä¸ªæ¹åä¸çéç¼è¿æ¯è·èèç½ä¼¼å°ï¼æ没æ贯穿ä¸ä¸æ¥¼ï¼è¿äºé½æ¯æå ³ç³»çãè£ç¼å¯å¤çï¼å¯è¡¥æçé½ä¸æ¯é®é¢ï¼æå°±æ没æ³è¡¥æçã楼æ¿æ¿éæç §æ£å¸¸ä½¿ç¨èèï¼é½æ¯å¾å°çè·è½½çï¼ç¹å«æ¯å¨æ¡æ¶æ¥¼éï¼ä¸ååå¨ä¸»è¦æ¿éé¨ä½éã主è¦çæ¿éé¨ä½æ¯æ¯ææ±å纵ã横大æ¢ï¼åçªæ·ä¸è®¾çå°æ¢å°±ä¸æ¯ã
追é®åå±ååé ç æ宽æ¯1.8mm èèç½æ ·ç 楼ä¸æè£çº¹å¨æ¥¼ä¸å¯ä»¥çè§æ°´å° ä½ä¸æ¯æ¼æ°´ åªæ¯æ¸æ°´ çæ£æµä¸å¿è¯´ä¸å½±åç»æä½å½±å使ç¨åè½ è¿æ¯ä»ä¹ææï¼ï¼ï¼
追çä¸å½±åç»æï¼å°±æ¯å®å®ä¸äºçï¼å½±å使ç¨åè½ï¼å¥½æ¯æ¸æ°´ï¼æå¯è½å¯¼è´ä½ çå®¶å ·åæ½®ï¼å±é¡¶çµçº¿èµ°çº¿æå¯è½è¢«æ°´æ³¡ï¼é æçè·¯åä»ä¹çãæè§å¾ï¼ä½ å¨å±é¡¶æ¿å¤é¢å好好çåä¸å±é²æ°´çè¯ï¼åºè¯¥å°±æ²¡æä»ä¹é®é¢äºãå¯ä»¥æ£å¸¸ä½¿ç¨ã