55问答网
所有问题
造房子时,一半立柱底钢筋位置误差2公分,该怎么改进?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-06-23
少数偏离不大于20mm的,容许弯折斜度缓于1/6的办法处理。但是,像图片中这麽多,偏离这么大(特别是第3图)完全不在路子上,构成了质量不合格不能通过验收。达不到验收要求的工程应该按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条1.2.3.4各款处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8I8Q84e8.html
其他回答
第1个回答 2013-06-24
搞定质检站吧,如果这次通过了,赶紧从下面重新放线引上来,不然到后面你还会继续错的。
相似回答
立柱底钢筋位 置误差
几
厘米怎么
办
答:
如果偏到外面了可以在基础部位加大柱截面,然后校正的准确位置
。如果在内部可以顺弯到外边,满足1/6。
...梁的
钢筋时,
十四根柱子里的钢筋都被弄弯曲
两公分
答:
柱子的
钢筋,
不太可能弄弯,除非本身就是弯折了的旧钢筋,如果是框架结构,就是很危险的了 ,农村盖
房子
可用几代人。情况允许,还是拆掉返工为好。补救的办法,总是麻烦,也讲不清楚。给个图让你参考:
修
房子
出现问题了
,立柱钢筋
短了
,怎么
处理?
答:
可采用搭接焊方式进行接长
,但必须保证立柱钢筋的搭接区段长度和搭接长度以及搭接面积百分率不得大于50%要求,即,每根立柱钢筋高低错开,大概错60cm就行。(绑扎搭接长度Lle、Ll 抗震地区Lle等于搭接长度修正系数乘以LaE 非抗震地区Ll等于搭接长度修正系数乘以La (搭接长度修正系数按接头面积百分率...
八层的
房子,
建第一层
时立柱
不正有影响吗?
答:
规范规定轴线
位置
允许偏差为5mm,要是监理甲方没发现就一直捂着,待装修粉刷时调整,要是上下倾斜3cm那问题就不小了,规范规定小于5m的柱允许偏差在6mm。你说敲掉后的
钢筋
再重复用?我看算了把,就两个柱子,用新的把,可以做别的临时设施用,也可以做围梁,卖废钢筋也行 ...
房梁不平如何整改?
答:
1、首先检查顶部的腻子层是否存在脱层空鼓、以及平整度偏差大的地方。2、发现房顶
位置
有不平的地方,将有空鼓脱层开裂的地方铲除掉。3、在基层涂刷界面剂,然后采用腻子做找平处理即可。一般来说,支木模的工人稍不留意,就会搞出楼顶不平的情况,在家庭装修时应尽量改善情况。
大家正在搜
钢筋柱子图纸怎么看
自建房立柱用14的钢筋够不
柱子一般多粗钢筋
立柱钢筋图
立柱钢筋搭接规范
立柱钢筋用不用焊接
立柱钢筋连接方法
钢筋柱子
柱子钢筋图解
相关问题
立柱底钢筋位 置误差几厘米怎么办
我在建一栋6层楼房底下两层是框架结构,由于放线的局限性,二层...
建房时,承台立柱钢筋与轴线偏差导致支模板不顺利怎么办
农村自建房屋一楼柱子里的钢筋由于弄地梁的钢筋时,十四根柱子里...
我家墙体钢筋柱子偏差16公分,然后就把其中两根钢筋向内折弯1...
自建房 一层已完工,钱不够打算过几年再建二层,请问二层预留的...
盖房子,柱子之前跨度大的问题,帮我分析一下钢筋的大小?
立柱混凝土保护层厚度是多少?允许误差范围呢?