断路器或熔断器做浪涌保护器的后备保护时,当雷击时的过压或过流难道不会先使熔断器熔断或者断路器跳闸?

特别是熔断器 雷击的强大过电流不就相当于短路电流 而且都是瞬间的 熔断器不会熔断吗?

请详细解释?完美追加、、
这个熔断器或短路器的额定电流与整定电流该怎么确定

虽然他们都是瞬间的,但是断路器短路脱扣的动作时间是在ms级的。而雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒)。所以断路器跳闸的时候应该浪涌保护器已经将大量的能力传输给地面了。
但是看你图片选用的是nsx 100 TM断路器,这个断路器带的是热磁脱扣器,热脱扣器用来过载保护,但是连接了浪涌保护器这条线路应该不可能出现过载吧,我觉得应该选用只带磁脱扣器的就行了。具体怎么整定我不太清楚,但是这个断路器分断能力要求比较高,在确保有足够的分断能力之下额定电流的整定我觉得不太重要,因为这个电路的电流都是极大的短路电流。追问

谢谢 断路器的分段能力必须大于该处的最大短路电流 但是这个短路电流如何算呢 靠经验么?
那个热脱扣器我也有这个疑问 而且看施耐德的选型手册上 NSX100 后面的的字母 代表分段能力 有F:36KA N:50KA H、S、L 但是没有SX这种?
另外图纸右侧支路上画的上面是三个电流表 而下边只画了一个互感器 好像不对啊 可以这样理解么?

追答

线路中的短路电流是能算出来的,应为电压是知道的,短路时候的电阻也能算出来,具体你可以参考《工厂供电》,我记得里面有。但是雷达的电流我不清楚,可能只能估算。


我查了一下,施耐德是有sx这个分断能力等级的,另外按这张图的话,可能ns100只有热磁脱扣器,没有单独的磁脱扣器。
那个3是不是3相的意思啊。

追问

短路电流的算法没那么简单的  

你的那个图是NS型的 目前已经下线被NSX替代了  NSX确实没有这个等级的  或许是设计的错误

3不是指三相吗?就是说没想都有电流表么、    为什么互感器只有一个   怎么解释

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-09
这不是一个概念。浪涌是连接在导线和地之间,当雷击导线是过电压使浪涌击穿接地,以限制导线对地电压值而起到保护作用。 而断路器和熔断器是连接在电源和负荷之间,是作为负荷短路保护而存在的。本身整定电流就是按负荷电流来整定的,该电流值要比雷电流值小很多,当然不需要再根据雷电流整定,但是由于工作原理的限制,雷电能否使其动作,并不确定。比如,又是雷电冲击电流时间极短,根据热效应工作的熔断器就可能来不及动作。总而言之,断路器和熔断器不需再根据雷电流进行整定。追问

先谢谢你的耐心回答 你前面说的我明白
我说的断路器或熔断器是作为浪涌保护器的后备保护 就是接在浪涌保护器前端 起到后备保护作用的( 当通过电涌保护器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,加装的断路器或熔断器)
我的问题…………

追答

对不起,我也有点不明白了,断路器和熔断器接在什么地方啊,浪涌击穿短路后再切断回路,怎么能不影响回路供电。能发个图我学习一下吗。

追问

这个图  红圈内  浪涌保护器上面的断路器  就是作为其后备保护     

就是说如果有浪涌击穿后 3P+N对地短路故障   断路器会动作切断这部分故障

追答

还真是学习了,本人以前还真没见过此处装断路器的。断路器动作实际上是把浪涌退出运行了,那过电压时,浪涌击穿,开关动作跳闸又把浪涌切除。我实在是有点不明白了,真的需要好好学习了。谢谢你的图。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-13
对,熔断器、断路器也有一个耐雷电流的值,只不过这个值各个品牌都不一样。

断路器的分段能力与耐雷电流值是两个不同的概念。同一分段能力的断路器不同品牌其耐雷电流值大不相同。32A的好的品牌可以过20kA!

因此,存在两者的匹配问题。也是在研究的问题。追问

右侧支路上画的上面是三个电流表? 而下边只画了一个互感器 ? 是这样么?

第3个回答  2013-07-13
我们做浪涌保护器的,,天盾,何工。。。。追问

这与问题有什么关系啊、、

相似回答