特别是熔断器 雷击的强大过电流不就相当于短路电流 而且都是瞬间的 熔断器不会熔断吗?
请详细解释?完美追加、、
这个熔断器或短路器的额定电流与整定电流该怎么确定
谢谢 断路器的分段能力必须大于该处的最大短路电流 但是这个短路电流如何算呢 靠经验么?
那个热脱扣器我也有这个疑问 而且看施耐德的选型手册上 NSX100 后面的的字母 代表分段能力 有F:36KA N:50KA H、S、L 但是没有SX这种?
另外图纸右侧支路上画的上面是三个电流表 而下边只画了一个互感器 好像不对啊 可以这样理解么?
线路中的短路电流是能算出来的,应为电压是知道的,短路时候的电阻也能算出来,具体你可以参考《工厂供电》,我记得里面有。但是雷达的电流我不清楚,可能只能估算。
我查了一下,施耐德是有sx这个分断能力等级的,另外按这张图的话,可能ns100只有热磁脱扣器,没有单独的磁脱扣器。
那个3是不是3相的意思啊。
短路电流的算法没那么简单的
你的那个图是NS型的 目前已经下线被NSX替代了 NSX确实没有这个等级的 或许是设计的错误
3不是指三相吗?就是说没想都有电流表么、 为什么互感器只有一个 怎么解释
先谢谢你的耐心回答 你前面说的我明白
我说的断路器或熔断器是作为浪涌保护器的后备保护 就是接在浪涌保护器前端 起到后备保护作用的( 当通过电涌保护器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,加装的断路器或熔断器)
我的问题…………
对不起,我也有点不明白了,断路器和熔断器接在什么地方啊,浪涌击穿短路后再切断回路,怎么能不影响回路供电。能发个图我学习一下吗。
追问这个图 红圈内 浪涌保护器上面的断路器 就是作为其后备保护
就是说如果有浪涌击穿后 3P+N对地短路故障 断路器会动作切断这部分故障
还真是学习了,本人以前还真没见过此处装断路器的。断路器动作实际上是把浪涌退出运行了,那过电压时,浪涌击穿,开关动作跳闸又把浪涌切除。我实在是有点不明白了,真的需要好好学习了。谢谢你的图。
本回答被网友采纳右侧支路上画的上面是三个电流表? 而下边只画了一个互感器 ? 是这样么?
这与问题有什么关系啊、、