脚手架钢管送检批次和数量是多少?出自哪个规定?

如题所述

钢管、扣件检验检测取样规则如下:钢管取样,每批随即抽取8根钢管,并截成100㎜长度送检。扣件取样,直角扣件每批随机抽取16个,旋转扣件每批随机抽取10个,对接扣件每批随机抽取10个。

房屋建筑工程按照建筑面积计算,每5000㎡抽取一个批次(不足5000㎡按一个批次计算);市政基础设施工程按照工程造价每500万元抽取一个批次(不足500万元按一个批次计算)。

产品材质应符合现行国家标准GB 700—88《碳素结构钢》中Q235-A 钢的规定

管材检测项目有:密度、熔体质量流动速率、静液压、环刚度、扁平、环柔度、热稳定性、挥发分含量、水分含量、炭黑含量、炭黑分散、颜料分散、耐气体组分、耐快速裂纹扩展成分分析、成分含量检测等。

管材就是用于做管件的材料,管材的好坏直接决定了管件的质量。热点管材检测产品有:包括:PPR管,PVC管,UPVC管,铜管,钢管,纤维管,复合管,镀锌管,软管,异径管,供给水管等。

扩展资料:

脚手架钢管扣件需要进行抗滑性能试验、抗破坏性能试验、抗拉性能试验、抗压性能试验几项。直角扣件的抗滑性能检测的性能要求要达到P=7.0 kN时,Δ1≤7.0 mm;P=10.0 kN时,Δ2≤0. 5 mm;旋转扣件抗滑性能检测的性能要求要达到P=7.0 kN时,Δ1≤7.0 mm;P=10.0 kN时,Δ2≤0. 5 mm。

直角扣件的抗破坏性能检测的要求在P=25.0 kN时,各部位则不会有破坏;旋转扣件抗破坏性能检测的要求在P=17.0 kN时,各部位则不会有破坏。直角扣件的扭转刚度的性能要求在力矩为900 N·m时,θ≤4°。

对接扣件的抗拉性能性能要求要在抗拉P=4.0 kN时,Δ≤2. 0 mm ,才能算是合格、安全。扣件底座的抗压性能则是P=50.0 kN的时候,各部位则不会发生破坏情况。并且脚手架扣件不允许在主要部位上有缩松的情况,不允许有裂纹,盖板和座的张开距要大于49(52)mm才可以。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1、所受荷载变异性较大;

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

参考资料:百度百科——管材检测

参考资料:百度百科——建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考