空调氟利昂加的很慢

我是新手,今天给一邻居加氟,有几个疑问,请高手帮忙指教下。
1 为什么我把表的一头接上低压阀粗管的接口,另一头没接到氟罐上,表的指针不动,也就是说看不到空调里有几个压,然后我把另一头接到氟罐上,打开表的阀门,才看到有5个压,然后我又打开罐子阀门,看到软管里的氟往空调里进的很慢,不像那种嗖嗖的往里进的样子,是不是空调里不缺氟?请高手帮我看看过程对不对,为什么一头接到空调上,表上不显示空调里氟的压力,为什么加的时候速度很慢。

1,压力表的接管接到空调器的回气管的时候,应该会有一个压力显示的,如果没有压力显示可能的原因有2个,一是空调内的冷媒泄漏完了,二是压力表连接管连接不正确,记得哦,连接管有顶针的那一头接空调器回气阀。
2.冷媒译注的速度慢,不了解现场情况,不好说。
3.表上不显示空调里氟的压力及加的时候速度很慢,原因同1。你自己慢慢去理解一下。追问

是有顶针的那头连接空调的,这没错,为什么接上空调,表上不现实空调压力呢,而我加的时候速度很慢,勉强加了几分钟后,空调效果很好

追答

连接正确,表上没压力显示可能是空调系统中的冷媒完全漏完了,所以没有压力显示了。加的时候为什么会慢,因为你的冷媒瓶中的冷媒不多了,压力才5个压的了,压力小了,加的速度也就慢了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-11
你还是菜鸟吧:你的加氟表用反了可测罐子里的压力打开阀门时:你后面的那次是正确的操作压力压五个压是正常的不需要加氟所以你会有加不进去的感觉:还有氟加多了空调会过载保护
第2个回答  2013-07-11
表的指针不动,有可能你的表阀没有关,导致与大气层接通,1要在制冷模式下加氟,2在3通加氟口加,就是低压端加。3加氟满了进氟就会慢,4抽空不干净,5更换毛细管追问

表阀绝对没开,就是不显示压力,知道另一头接上罐子打开表阀,开始加氟的时候才显示压力5个,加的时候速度很慢,勉强加了几分钟,进去看来效果很好,海尔的

追答

r22加4个压,R12加2.1压,R136A加2.05,空调低压取0度的压力选择。恭喜你搞好了

第3个回答  2013-07-11
这个问题我以前也碰见过,国产有一种机器就是这样,好像是夏普吧,以前生产的,那个加药口和系统不通的,你要
用六角扳手给那个阀门稍微关上一点,压力就出来了,你再去试试看,祝你成功
相似回答