第1个回答 2013-07-11
基础强度达到要求后,钻孔植筋,然后浇筑混凝土。但需要设计同意,最好让设计人重新设计一下该柱的配筋和断面。私自处理有风险。被监理发现就由质量事故变成质量缺陷了。其实设计的工作应该很好做的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-07-11
这种情况不算什么,你把位置确定好,把柱子定位线弹好,标出钢筋位置。找个专业的加固公司(或专业植筋的)施工人员,在钢筋为啥打孔,然后植筋就OK了。完全可以达到要求!
第3个回答 2013-07-11
这种情况最好的措施就是用灌浆料植筋。
第4个回答 2013-07-11
这个在工程界不是什么了不起的大事,变更比这个困得的多的是,我做过的项目,植筋情况多的是,一直用喜利得胶水,不过要得到甲方和监理的同意哦 ,否则就隐蔽工作做好点,喜利得的植筋技术世界一流》