数显的气体压差计怎么连接才能测到管路两边的压差?

如题所述

管路测量位置开孔,压差计的高压端接管路高压端,压差计的低压端接管路低压端。追问

我是这么连接的,但是压差计没有读数,是零。是不是压差计有流量范围?如果气体流量太小,压力也上不去,所以压差计没有读数?

追答

那看你测量的是什么东西的压差了,如果是空气管道的压力损失,那么是非常小的,可能只有几帕而已,如果你的压差计量程太大,比如量程到了100KPa,那么测量几帕是不会有读数的。另外,测量液体管道压力损失,这个压力差也是不大的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答