55问答网
所有问题
1200A直流电传输距离15米,用多粗的导线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-11
15米远不算远,关键要看你允许电压降是多少,如果传输的电压较高,允许压降可以高一些,那就只需要散热了,通常裸铜线的散热好于带绝缘皮的,导线的电流密度可以选10A/mm^2--12A/mm^2
则1200A的电流,需用导线截面为:1200/(12到10)=100-120平方毫米。
100多平方的铜线通常是铜条或铜排。
带绝缘的铜线,则面积应再大一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8G48eIc4.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-03-03
第2个回答 2013-07-11
1200A直流电传输,至少需要500平方毫米铜导线。建议采用80X5的铜排输电。
第3个回答 2013-07-11
可以选用1250A母线槽
第4个回答 2013-07-11
我看用铜排,150平方毫米左右的铜排。
相似回答
大家正在搜
相关问题
12V 、1000A的直流电,该用多粗的电缆
直流电知道电压电流,怎么算导线需要多粗
1200A电流应该选择多大的电电缆?
电流1200A左右用多粗的电线大概20多米吧 铜的和铝的分别...
直流输出电源的传输距离
想改用220v变12v后,延长导线15米连接锂电钻满负荷使用...
200A电流20米长用多粗的铜线
500A的电流用多粗的铜电缆?