G7变频器的常见故障维修

如题所述

  一、上电无显示:
  变频器上电无显示故障比较普遍,基本上可以确定故障点分为:整流模块、控制卡、电源卡(驱动卡)。
  故障排除:
  1、上电无显示的变频器,首先要检查整流模块,如果整流模块损坏,主回路没有直流电压,开关电源就不会工作,变频器就没有显示。
  2、电源卡上直流电压正常,开关电源不工作。检查开关电源的负载没电压,该机器型号的开关电源结构比较普通,是UC3844芯片类型,加上过流保护功能。只要修复该部分线路就修复电源板。
  3、开关电源板上各路负载电压正常后,变频器如果没有显示的情况下,就是控制卡损坏。只要更换控制卡,就可以修复。
  二、显示CPF00::
  送修的616G7变频器送电显示CPF00故障,故障描述分为2种:1、数字式操作器通信故障,即使接通电源5秒后,也不能和数字式操作器通信。2、CPU的外部RAM不良。
  故障排除:先更换操作面板,确定是不是操作面板的故障。如果是操作面板损坏,就更换操作面板,然后变频器开机运行。其次看操作面板和控制卡之间的连接是否可靠,如果可靠,那么就不是连接件损坏。最后确认是控制卡损坏。技术服务中心接收到此类故障变频器基本上是控制卡损坏,只要修复控制卡上的周边线路或者是更换控制卡,就可以排除故障。
  三、 显示OH:
  故障描述:散热片过热,变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值。
  故障排除:首先检查将变频器电源送上,观察散热风机是否正常运行,如果风机不运行,那么就是风机损坏导致。其次如果风机运行正常,那么就要检查电源卡(驱动卡)上的温度检查回路工作是否正常。
  四、 显示VCF故障:
  故障描述:该故障在安川616G7说明书没有说明。
  故障排除:该故障目前从我们公司的维修经验总结,是直流电压检测故障或者是驱动线路损坏。直流电压采样后经过检测回路,如果出现故障会显示OU,UU,或者是VCF故障。如果驱动线路发生损坏也会导致变频器显示VCF故障。
  五、 显示GF故障:
  故障描述:在变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的约50%,就会显示GF。在变频器输出侧发生接地(由电机的烧损、绝缘劣化、电缆破损引起的接触)。
  故障排除:由于在公司检查,只要送电就显示此故障,并且无法复位,确定是变频器损坏。出现此类故障应该先检查传感器,如果是传感器损坏,更换后故障会消失。如果不是传感器损坏,就是检查周边线路,修复周边线路就可以解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-26
  2.1 开关电源损坏

  开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

  2.2 SC故障

  SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。

  2.3 OH—过热

  过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。

  2.4 UV—欠压故障

  当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。

  2.5 GF—接地故障

  接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。本回答被网友采纳