超高层外墙钢大模施工方案?

如题所述


超高层外墙钢大模施工方案是非常重要的,方案的制定是为了更好的达到预期效果,每个细节的处理都为了保障工程质量。中达咨询就超高层外墙钢大模施工方案和大家说明一下。
1.钢模板施工方案概述
1)模板型式
0号楼3层以上的外墙施工采取大钢模,配合部分立面变化结构的中大模。内墙施工则以常规木模(18mm夹板)为主。内墙个别施工困难部位采用特殊型式钢模板施工。
2)模板施工脚手
通过外墙整体升降脚手与已完成施工的楼层面配合操作。
2.外墙钢模板的安装
所有模板上沿边安装标高均为0.20(即高出楼层结构面25cm)。模板两侧边的连接孔(13或13×20椭圆孔)中心间距由上(起点标高0.20)向下顺序为65→@150。大钢模主要由2[10#槽钢围檩部位的18孔穿16的对拉螺栓定位;中大模有18对拉孔的,以2根48钢管作围檩,配16对拉螺栓定位,不具备16对拉固定条件的中大模则应以48钢管给予可靠的支撑固定。
1)第一次安装的措施
在图纸所示的楼层面标高-0.400(距楼层结构面标高-35cm)处(参见图GM-12),沿外墙横向每隔35cm预置一圈同水平标高的16对拉螺栓,待墙体钢筋绑扎完成,钢模吊装到位后,临时增加二根48×3.5钢管作为钢模底边第一次定位围檩。
钢模安装标高-0.35以上部位的16对拉螺栓,必须按方案图设计位置,经18定位孔,穿过墙体钢筋后准确定位,然后通过墙体尺寸和模板垂直度复核、校正、验收后,浇捣墙体砼。
此后模板循环上翻施工。
中大模部位的第一次安装定位与上述钢大模初次定位措施类同,只是底边部位预置的16对拉螺栓伸出外墙(连梁)面长度可不小于140mm(因中大模无10#槽钢)。具体实际长度以能够可靠拉结、固定模板为准。
2)外墙连梁底模和窗框边模的固定
(1)以定型阳角条作为梁底模、窗框模与外侧大模的过渡连接(12螺栓)件;
(2)内侧边通过阳角条的钉孔与内侧木模用铁钉固定;
上述梁底模、边框模的稳定(防止胀模)支撑
这类模板的中腹部无法通过16对拉螺栓内外拉结,必须通过48×3.5钢管结合木楔进行排架式可靠的支撑、固定。
3)钢模板的吊装
(1)第一次就位的钢大模用塔吊逐块起吊,按平面图模板编号逐块就位;
(2)第一次就位的中大模可一组数块起吊(必须有起吊框放置,防止滑落,防止钢模板边缘被起吊钢索勒索变形),到位后由人力分块安装就位;
(3)模板施工过程中的上翻起吊
a)2T倒链升模
每块钢大模由间隔一定距离(根据模板宽度定)的2只起吊架上部承载杆固定的二点起吊,指定人员操作拉升;
b)分批依次升模
一次同时提升的钢大模不超过20块,建议间隔一块提升(对应使用40只起吊架)。外墙一周钢大模须分多批提升到位;
c)中大模主要靠人工安装
现场可能时,翻层可通过挑平台整组吊装到上一施工层。
3.翻升模板安全操作要点
1、升模前,检查起吊架必须与整体脚手架杆件以及楼层面排架安全、可靠连接,起吊架的主体立杆必须垂直立于楼层面固定点;
2、检查每只倒链承载性能是否完好、可靠;
3、检查升模墙面,清除升模的括、阻杂物;
4、起吊架上部承载横杆上的起吊点必须焊接可靠的固定环固定2T倒链,倒链吊索须基本保持垂直升模,不得斜拉、硬拉;
5、升模时须有专职人员指挥,操作人员须立足于安全、可靠部位,戴好安全帽。在高空、沿边、洞边等危险部位操作时,须扣好安全带;
6、严防螺栓(帽)扣件、扳手等物坠落,
7、防止钢模棱边快口因起吊重载切断钢丝绳,必要时须用麻袋等纤维物保护起吊;
8、风雨天气(六级风以上)须停止升模起吊操作;
9、现场出现其他安全隐患时,须报告相关部门处理后再操作。