组态王与S7-1200能否建立无线通讯连接?

明确一下通讯协议

以下是组态软件与西门子 S7-1200进行无线 MODBUS 通信的实现方法。该方案可以作为西门子 S7-1200与组态软件的无线 MODBUS 通信实例。组态王配置为标准 MODBUS 主站,西门子 PLC 使用 MODBUS 库文件配置为 MODBUS 从站,使用简单方便,不必深入理解 MODBUS 协议细节,即可完成通信。在本方案的基础上可以进一步对实际应用进行扩展。通过DTD434MC 方便实现无线 MODBUS 网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
一、以下是测试设备与参数:
1.主站设备:组态王 6.55
2. 从站设备:西门子S7-1200 PLC*1台
3. PLC无线通讯终端——DTD434MC *2块
4. 主从关系:1主1从
5. 通讯协议:Modbus RTU协议
6. 通讯接口:Rs485/Rs232接口
二接线方式
1. PC端与达泰无线设备的接线
PC端直接使用DTD435M的RS232口与PC串口连接。
2. PLC与达泰无线设备的接线
①:DTD434MC的Rs485-A端口接入西门子S7-1200 PLC自带的A+端口
②:DTD434MC的Rs485-B端口接入西门子S7-1200 PLC自带的B-端口
三、组态王实现MODBUS主站
打开组态王工程管理器,菜单栏点击搜索,弹出新建工程向导对话框,点击所要用的工程,如S7-1200与组态王,点击下一步完成。新建工程被添加到工程管理中。
四、S7-1200实现MODBUS从站
1.创建设备
双击工程管理器中新建的工程,进入工程浏览器界面,选择工程浏览器中的设备
如本机串口使用 COM3,继续下一步选择 DTD434从站站号,如 2#,继续下一步,创建设备完成,设备区显示新建的 DTD434 设备;
2.运行工程
五、通讯测试
每打开一路开关量,与之相对应的S7-1200上的DO指示绿灯亮起,每关闭一路开关量,与之相对应的S7-1200上的DO指示绿灯熄灭,则通讯正常。变量与画面进行变量映射,组态软件与西门子S7-1200无线通讯建立完成。