55问答网
所有问题
高层筏板基础钢筋绑扎是否可以跳扣
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-10
这个主要取决于现场监理和当地的质监部门
虽然能找出规范可以跳绑,但
筏板
钢筋属于双向受力钢筋,也可以要求全部满绑的.
所以施工方千万不要和他们翻书看规范.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q88ceGLGGLeR4F84Rc.html
其他回答
第1个回答 2019-10-10
网格可梅花扎法
第2个回答 2019-10-10
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》的5.4.7条的第二款中规定:
板的上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。
请采纳,谢谢
本回答被网友采纳
相似回答
筏板钢筋绑扎
许可
跳扣
绑扎吗?
答:
一般施工时都是可以跳的
但看监理和质监的心情的 平时多沟通 钢筋绑扎的主要目的是保证钢筋不位移.
筏板基础钢筋是否
允许
跳扣绑扎
?
答:
你可以参照《施工手册》第四版9-7
钢筋
安装这一章规定,一般来说是除四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可以相隔交错扎牢,就是所谓的跳花扎。但双向受力的钢筋网,则将全部满扎。
建筑工程
基础筏板钢筋
挷扎有什么要求
是否可以跳
扎
答:
不可以
在施工工艺中有规定,双层双向板钢筋必须满绑不允许花绑(即跳扎、隔扣绑)。根据无禁止即可为的原则,其他情况就可以了 不过隔扣绑有隔扣绑的施工工艺,八字扣 外边缘两道满绑等等
板筋
钢筋绑扎可以跳扣
吗?有没有具体规范?
答:
不可以
,板上部钢筋交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可以间隔交错扎牢。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》中第5章钢筋工程5.4.7条第二段后半句。绑扎接头规范 (1)搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;(2)受拉区域内,I级钢筋...
钢筋工:板筋
钢筋绑扎可以跳扣
吗
答:
可以跳
一扎一,但靠梁边的二行须满扎。
大家正在搜
筏板基础钢筋是否需要满绑扎
筏板基础钢筋绑扎要求
车库筏板基础钢筋绑扎
筏板基础钢筋绑扎验收规范
基础筏板钢筋短向在下还是长向
筏板钢筋绑扎
筏板钢筋绑扎规范
筏板钢筋绑扎注意事项
筏板钢筋绑扎搭接规范要求
相关问题
筏板基础钢筋绑扎可以跳绑吗
筏板基础钢筋是否允许跳扣绑扎?
板筋钢筋绑扎可以跳扣吗?有没有具体规范?
高层剪力墙结构现浇板钢筋绑扎能跳扣吗?
建筑工程基础筏板钢筋挷扎有什么要求是否可以跳扎
筏板钢筋绑扎许可跳扣绑扎吗?
钢筋绑扎能不能跳扣
建设工程楼层板钢筋绑扎要求跳扣绑扎