有8个2000瓦的吹风外加1个3匹的中央空调,主电源是1组380的10平方线问一下这个总空开用多大是一个美发店,除了这些吹风插座就还有一些普通的筒灯了
拿这个其他的空开用好大的合适
是两个回路
还有一路灯线
有4个2200瓦一个回路,还有一个是5个2000瓦回路
用多大的空开合适
对了还有一个空调
还在吗
不好意思刚刚弄错了,是8个2200瓦的吹风,跟一个3匹的中央空调,灯这个就一个回路,插座是4个一个回路,这个63安的做总空开可以吗
会不会小了一点啊
够用吗
不好意思刚刚弄错了,是8个2200瓦的吹风,跟一个3匹空调,灯这个就一个回路,插座是4个一个回路,这个63安的做总空开可以吗
追答63安可带32千瓦,足够了,8个吹风同时用也才17.6千瓦。
与进线10平方也匹配。
追问好的谢谢
这个4个插座用40安的那种空开合适
追答你这样分不是最好的。三个吹风插座接一相(二相),二个吹风+空调接一相,这样三相平衡,以上用40A空开,灯另接一空开16A。
追问这个是放好了的回路了
总空开要不要大一点
63安吗
63安够吗
现在就是4个吹风机一个回路,然后一个空调一个回路,还有就是灯了,这个380的电源,10平方线来分,一根线一个回路可以吗
麻烦告诉一下谢谢
追答灯和空调可以用二个空开,放在一相。4个吹风机用一个回路也可以,接在另外二相上。
有这种380的空开吗大概多少钱啊
追答有
两百左右,正泰,德力西都可以的
追问那这个其他的空开用多大的合适
这个是两个回路
有4个2200瓦一个回路,还有一个是5个2000瓦回路,对了用多大的空开
一个回路一个空开多大合适
还有一个空调哦
追答空调20A另外的用40
追问63安可以吗
请问还在吗
可以告诉我一下吗
追答63的做总开吗
追问对呀
不好意思刚刚弄错了,是8个2200瓦的吹风,跟一个3匹空调灯这个就一个回路,插座是4个一个回路,这个63安的做总空开可以吗
追答如果吹风要同时都工作的话就小了
追问你知道这个有时候生意好了肯定会同时用的
那这个回路插座用40安可以吗
麻烦说一下好嘛谢谢
你好还有一个小问题问一下,就是这个10平方线路怎么分
一根这个10平方的线分一个回路线可以吗
麻烦告诉我一下可以吗谢谢
追答可以
尽量分的三相平衡
追问这个可能分得不太平衡
只有插座可以平衡但是加这个空调就不得行