一只空开控制两台变频器,两台变频器都好几次同时停机什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-02-05
这属相互干扰而影响到正常运行另一台变频器的结果。举例如一台变频器漏电,那么两台都得停止运行。建议独立两支路各有自己匹配电流空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q84G88eFIeGceFRFQF.html
其他回答
第1个回答 2021-02-04
如果是异常停机,变频器会有故障码显示的。看一下是什么问题。如果不是空开跳闸和空开,可能是空开缺相。
第2个回答 2021-02-09
可能你的关注点错了,一般不会出现在空开上,空开不跳闸就不会说有突然掉电有恢复的情况除非是你电网的问题。这个问题很大可能出现在控制上,可能是干扰。
本回答被网友采纳
相似回答
变频器
使用过程中,突然
停机
是
什么原因?
答:
有些机子内部干扰也易造成此类问题
,此时变频器并无太大的问题,只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护,这就是干扰造成的。变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成故障停机。...
我我有
两台变频器,
分别
控制两台
电动机,并且分成
两个
独立的
空开控制
其电...
答:
变频器的高频谐波干扰产生的电压
,可以把载波频率调低一点试一下
一
个空开
输出可以接
两台变频器
输入端吗?
答:
不可以,保护不了线路和变频器
,因为一个空气开关控制两台变频器,比如每台20A电流就得选63A的开关,万一其中一台过载了,空开是不会跳闸,也就是保护不了线路和电器了
一
个空开
(三相),输出端给
两个变频器
供电,每个变频器有单独的断路器...
答:
我们用
变频器都
不用空开和带漏电保护的开关,会跳闸的。和开关大小没关系
总闸
空开
下有
两个变频器
没个变频器还要单独安空开吗?
答:
装空开也行,最好是单独给每个
变频器
装熔断器,熔断器可以保护变频器内部的电力器件:整流二极管和igbt
,空开
速断不行。当然,选择熔断器也要选择半导体保护型的,电流大小也要选择合适。