在确定空调运转的情况下,看一下空调内外机连接的铜管,如果铜管上有很多的水滴,就说明你的空调不需要加氟。如果铜管上有白霜凝结,就说明氟利昂不够了。如果铜管上既没水,又没霜,而且摸上去一点也没冰凉的感觉,那就是空调里没氟了。
扩展资料
需加氟的状况
1、使用超过5年以上的;
2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
4、夏天外机风扇排风不热的;
5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
7、夏季高压管(细管)结霜的;
8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
10、空调有泄漏点的;
11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
加氟方法
空调加氟的方法有两种:
1、采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟;
2、通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟。
氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以一旦空调缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。
而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。
参考资料:百度百科-加氟
判断空调需要加氟
1、测试:空调开机一段时间后,吹到身上的风感觉非常冷,可以很快达到设定温度。室外压缩机可以像冰箱一样打开一段时间,可以说是正常的。
2、测量:使用温度计测量室内机的入口和出口之间的温差。差异超过8°C。温差越大,空调的工作状况就越好,最高温度可达15°C左右。
3、看:开机十分钟后,打开室内面板,你应该看到蒸发器(铜管充满铝片作换热元件)均匀地覆盖着结露(如露水),正常情况下(当空气湿度很高时,如果一半没有,可能会缺乏氟化物,如局部霜冻或异常冰
4、触摸:如果室外机可以用人手触摸,启动10分钟后即可触摸。室外机有两个铜阀门,一个用于粗铜管,一个用于精铜管。手触两个阀门应该有温差;粗略应低于细微的温度(在高温下也应有凝露),然后触摸室外热空气不热,如果不是热的话可能会缺少氟化物。
5、检查:用户使用六个月以上,可以看到室内管道接头处和阀门室外机处出现漏油的情况,这个时候就表明机器有泄漏,因为油和氟的相互溶解性,泄漏油会泄漏氟,泄漏的氟会泄漏油。
扩展资料:
空调加氟注意事项:
1、在遇到空调里面没有氟利昂之后,及时对空调进行加氟利昂,在氟利昂添加的时候,一定要注意操作,这样的话才能够保证氟利昂的正常添加,保证空调的正常使用,在添加氟利昂的时候,需要请专业的人员,穿上专业的防静电的工作服,安装规范的操作流程,来进行空调氟利昂的添加,并且,在添加氟利昂的时候,是千万不能够有明火。
2、空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,冬季加氟时间会稍长。
参考资料来源:人民网-空调不制冷就加雪种?误区
本回答被网友采纳