地下工程是消防水池和水泵房,地下做好了,至标高负30公分,现在做到地上基础,因为地上面积比地下的大,所以地下邻边需要回填宕渣压实,回填好了基础梁垫层也浇筑了,但是遇到下了两天大雨,出现下列的现状如图所示:
出现这样的问题我们很担心结构受影响,本来没有浇筑垫层还行,可以压实,又碰到赶工期,上面催的紧
我想问一下前辈出现这样的情况对整体结构受影响吗?
还有需要采用怎样的措施
会不会有质量问题啊
谢谢各位大侠了,很急啊
独立柱开裂
施工图纸,点击可以放大看的看的仔细,左图就是地上一层基础,就是这里开裂部分
前辈们有什么方法可以加固和预防措施
上面图片是上面问题补充中的图片左边部分,就是靠墙边处开裂有几条
施工方已经在施工了,大哥你看下图独立柱开裂了,这个地方是地上两层的
你看看有什么加固措施,我让他们先对这个地方停掉了
这样连接钢筋行吗
1.钢筋这样绑扎肯定不行,首先接头都能在一个截面上。
2.结构梁的钢筋超过16就不能进行绑扎,必须使用焊接。
3.混凝土里没有预埋梁的侧面钢筋,梁的垫层也不平整。
4.铁丝绑扎的数量严重不够,按规范要求至少要达到梅花形布置,隔1个网格绑扎1个。
5.建议你采用钻孔成角度注浆加固开裂周边地层。
现在工程质量是终身责任制,希望引起你的足够重视,尤其前三项都是原则性的问题。