本工程是框架结构,地下一层标高是负5.8米,地上两层高度9.57米 图纸上的是地上一层的基础梁垫层,负1.9米

地下工程是消防水池和水泵房,地下做好了,至标高负30公分,现在做到地上基础,因为地上面积比地下的大,所以地下邻边需要回填宕渣压实,回填好了基础梁垫层也浇筑了,但是遇到下了两天大雨,出现下列的现状如图所示:

出现这样的问题我们很担心结构受影响,本来没有浇筑垫层还行,可以压实,又碰到赶工期,上面催的紧

我想问一下前辈出现这样的情况对整体结构受影响吗?
还有需要采用怎样的措施

会不会有质量问题啊
谢谢各位大侠了,很急啊
独立柱开裂

施工图纸,点击可以放大看的看的仔细,左图就是地上一层基础,就是这里开裂部分
前辈们有什么方法可以加固和预防措施

第1个回答  2012-12-02
1、现场施工管理不敢恭维
2、地面裂缝应该是回填土未压实雨水浸泡后塌陷造成
3、照片太小看不见全场,感觉应该是独立基础,基础间用地梁连接的基础形式。
4、没见全套图纸,整体刚度不知,该问题对整体的影响不好判断
5、回填土厚度不知,如较厚的话还是建议尽可能压实处理,一劳永逸;如回填土不厚可以考虑加大独立基础底面积,减少沉降量以保证柱间沉降差追问

图片显示靠左边的就是独立柱和基础梁连接的,就是这里开裂,右边的是地下消防池,剪力墙结构。

应该是回填土未压实造成雨水浸泡后塌陷

回填土应该未按规定的厚度分层碾压,造成沉降不均,大哥说的第五条很管用啊!我会跟施工方提议采用你的方法去做,谢谢

第2个回答  推荐于2017-09-23
从图片上来看,对结构肯定有影响,应该是下雨造成的不均匀沉降塌陷,进而引起沉降裂缝,从安全角度讲建议进行加固处理。
1.对回填的土方进行水泥搅拌桩加固,防止继续惯性沉降。
2.对地梁周围和基础进行水泥搅拌桩结合袖阀管注浆加固处理,具体方法成45度角往地梁底打孔,安放袖阀管注浆加固地梁底层,增加地梁底基础强度。
3.对独立柱周边土层进行水泥搅拌桩结合袖阀管注浆加固处理,方法参照上述。
4.设置好截水沟防止雨水再灌入泡湿土层。
5.加强监测,看地基加固处理后,裂纹是否还有增大的趋势。追问

上面图片是上面问题补充中的图片左边部分,就是靠墙边处开裂有几条

施工方已经在施工了,大哥你看下图独立柱开裂了,这个地方是地上两层的

你看看有什么加固措施,我让他们先对这个地方停掉了

这样连接钢筋行吗

追答

1.钢筋这样绑扎肯定不行,首先接头都能在一个截面上。
2.结构梁的钢筋超过16就不能进行绑扎,必须使用焊接。
3.混凝土里没有预埋梁的侧面钢筋,梁的垫层也不平整。
4.铁丝绑扎的数量严重不够,按规范要求至少要达到梅花形布置,隔1个网格绑扎1个。
5.建议你采用钻孔成角度注浆加固开裂周边地层。
现在工程质量是终身责任制,希望引起你的足够重视,尤其前三项都是原则性的问题。

本回答被提问者采纳