消防弱电工程,泵房里喷淋管和消火栓管道上的压力开关怎么接线?

如题所述

泵房喷淋管道和消火栓管道的是低压压力开关,一组常开点动作变成闭合的用来启动水泵,另外一组无源的常开点动作闭合用来连接信号线接输入模块反馈。追问

两管道上的压力开关是接到控制柜的起泵端子上,然后从继电器上端口接输入模块,是这样理解的吗?

追答

是的

追问

好的 谢谢