三相变压器接线方式有特殊的地方吗?来个靠谱的答案

如题所述

三相变压器接线相对复杂,根据实际需要有:

1、三角形输入、输出。
2、三角形输入、星形输出。
3、星形输入、星形输出。
4、星形输入、三角形输出。
这会对各相输入输出之间的相位有些影响,分析较为麻烦,可用“时钟法”分析相位,简单使用采用1、3方法最方便,输入输出相位一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-01
三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
  Y/Y连接  原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。我是一个采购,主要做电气这方面的,这些内容是根据了自己的经验和民熔电气对接的交流得到的。近期以来不少用户对民熔电气的变压器反应挺好的,民熔的对接也给我普及了他们不少的变压器使用技巧。有想法可以搜一下 民熔电气集团 还蛮不错的。你也可以了解到各种变压器的资料的。 
 Y/△连接  原边结成Y而副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为Y/△-11连接组(新标准:y,d11)。
  目前我国标准变压器的接线组别有三种:  Y/Yn-12(y,Yn0),一般用于容量不大的(不超过1600KVA)配电变压器和变电所内销变压器,供动力和照明负载。  Y/△-11(y,d11)用于中等容量、电压为10KV或35KV电网及电厂中的厂用变压器。  Yn/△-11(YN,d11)一般用于110KV及以上电力系统中。本回答被提问者采纳
相似回答