三相异步电机怎么测量和如何判断电机好坏?

如题所述

通过测量以下物品来判定三相异步电机线圈的好坏:

1.兆欧表 :可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于0.5兆欧。

2.万用表:用于检查电机线圈通断的测量。

3.单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。 

扩展资料

按工作电源:

根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。

按结构及工作原理:

根据电动机按结构及工作原理的不同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。

同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。

异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。

电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。

当电动机的三相定子绕组 通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转。

当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,“感应电机”的名称由此而来。感应电流和磁场的联合作用向电机转子施加驱动力。

我们让闭合线圈ABCD在磁场B内围绕轴xy旋转。如果沿顺时针方向转动磁场,闭合线圈经受可变磁通量,产生感应电动势,该电动势会产生感应电流(法拉第定律)。

根据楞次定律,电流的方向为:感应电流产生的效果总是要阻碍引起感应电流的原因。因此,每个导体承受相对于感应磁场的运动方向相反的洛仑兹力F。

确定每个导体力F方向的一个简单的方法是采用右手三手指定则(磁场对电流作用将拇指置于感应磁场的方向,食指为力的方向。

将中指置于感应电流的方向。这样一来,闭合线圈承受一定的转矩,从而沿与感应子磁场相同方向旋转,该磁场称为旋转磁场。闭合线圈旋转所产生的电动转矩平衡了负载转矩。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-24

方法:测量冷态直流电阻

测定直流电阻主要是为了检验电机三相绕组直流电阻的对称性,即三相绕组直流电阻值的平衡程度,要求误差不超过平均值的5%。由于绕组接线错误、焊接不良、导线绝缘层损坏或线圈匝数有误差,都会造成三相绕组的直流电阻不平衡。

根据电机功率的大小,绕组的直流电阻可分为高电阻与低电阻,电阻在10Ω以上为高电阻,在10Ω以下为低电阻。其测量方法如下:

(1) 高电阻的测量 用万用表测量,或通以直流电,测出电流I和电压U,再按欧姆定律计算出直流电阻R;

(2) 低电阻的测量 用精度较高的电桥测量,应测量三次,取其平均值。

三相异步电机接线分为星型接法和三角型接法。一般测量电动机绝缘,首先就要分清是什么接法。

1、星型接法:测量对地绝缘只要仪器一端接地、另外一端接电动机接线盒内任何一个接线柱即可测量电动机对地绝缘,而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相即可;

2、 三 角型接法:测量对地绝缘只要仪器一端接地、另外一端接电动机接线盒内任何一个接线柱即可测量电动机对地绝缘,而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相间即可; 低压电动机绝缘大于0.5MΩ就为合格(1000V测量仪器),高压电动机绝缘大于每千伏15MΩ就为合格(2500V测量仪器)。

一般测量电动机三相通断:

1、星型接法:仪器一端接短接片,另外一端分别依次接电动机接线盒内三个接线端——通为合格,断为有问题;

2、 三 角型接法:接短接片断开,分别测量三相即可——通为合格,断为有问题。朋友,你这样测量即可知道。

扩展资料:

当电动机的三相定子绕组 通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

三组绕组间彼此相差120度,每一组绕组都由三相交流电源中的一相供电.

绕组与具有相同电相位移的交流电流相互交叉,每组产生一个交流正弦波磁场。此磁场总是沿相同的轴,当绕组的电流位于峰值时,磁场也位于峰值。每组绕组产生的磁场是两个磁场以相反方向旋转的结果,这两个磁场值都是恒定的,相当于峰值磁场的一半。此磁场.在供电期内完成旋转。其速度取决于电源频率(f)和磁极对数(P)。这称作“同步转速”

对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。

在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以三相交流绕组通入三相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正转和反转磁场和。这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流。

该电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。

参考资料:百度百科——三相异步电机

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-31

测量冷态直流电阻

兆欧表测量绕组的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻是先将三相绕组的6个端头分出U、V、W三相的3对端头,再把兆欧表“E”(地)端接其中一相,“L”(线)端接在另一相上,以120r/min的转速均匀摇动1分钟(转速允许误差±20%),随之读取兆欧表指示的电阻值。用此法测三次,就测出U-V、V-W、W-U之间的相间绝缘电阻值。

然后将U、V、W三相的3个尾端头(或首端头)绞接在一起,把兆欧表的“L”(线)端接上,再把“E”(地)端接机座,以测相间绝缘电阻的方法,同样测得对地绝缘电阻值。

低压电机通常采用500V兆欧表,要求对地绝缘电阻和相间绝缘电阻都不能小于0.5MΩ。

若绝缘电阻值偏小,说明绝缘不良,通常是槽绝缘在槽端伸出槽口部分破损或末伸出槽口或没有包好导线,使导线与铁心相碰所致。处理方法是在槽口端找出故障点,并以衬垫绝缘纸来消除故障点。如果没有破损仍低于此值,必须经干燥处理后才能进行耐压试验。

测量转子开路电压

转子不动,在定子绕组上加额定电压,测量各相间电压。转子开路电压不超过铭牌规定数值的±5%,转子三相绕组间的相电压与其平均值之间的误差不大于±2%。

扩展资料

1、故障现象

机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。

2、产生原因

绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。

3.检查方法

⑴观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。

⑵万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。

⑶兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。

⑷试灯法。如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。

⑸电流穿烧法。用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。

⑹分组淘汰法。对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。

此外,还有高压试验法、磁针探索法、工频振动法等,此处不一一介绍。

4.处理方法

⑴绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。

⑵绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。

⑶绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。

最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。

绕组短路

由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。

1.故障现象

离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。

2.产生原因

电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;嵌线时造成绝缘损坏;绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;端部连接线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;金属异物落入电动机内部和油污过多。

3.检查方法

⑴外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。

⑵探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。

⑶通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。

⑷电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。

⑸短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。

⑹万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。

⑺电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。

⑻电流法。电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。

4.短路处理方法

⑴短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。

⑵短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。

⑶对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。

⑷绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。

参考资料:百度百科-三相异步电机

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-19
朋友,三相异步电机接线分为星型接法和三角型接法。一般测量电动机绝缘,首先就要分清是什么接法。1、星型接法:测量对地绝缘只要仪器一端接地、另外一端接电动机接线盒内任何一个接线柱即可测量电动机对地绝缘,而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相即可;2、 三 角型接法:测量对地绝缘只要仪器一端接地、另外一端接电动机接线盒内任何一个接线柱即可测量电动机对地绝缘,而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相间即可; 低压电动机绝缘大于0.5MΩ就为合格(1000V测量仪器),高压电动机绝缘大于每千伏15MΩ就为合格(2500V测量仪器)。一般测量电动机三相通断,1、星型接法:仪器一端接短接片,另外一端分别依次接电动机接线盒内三个接线端——通为合格,断为有问题;2、 三 角型接法:接短接片断开,分别测量三相即可——通为合格,断为有问题。朋友,你这样测量即可知道。本回答被提问者采纳
第4个回答  2015-10-11
三相异步电机的好坏判断方法:
1、摇表摇:500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。