55问答网
所有问题
钻孔灌注桩做了低、高应变了,还 一定要做抽芯试验吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-02
一般取芯试验也是检测桩身质量的一种方法,但是没有必要每低、高应变之后还取芯,一般来说低应变曲线很清楚的显示出桩身没有质量缺陷就没有必要去取芯,如果不放心的话,可以对少量的桩进行取芯,从中抽检,也可以低应变100%的去做,之后都比较有争议的桩进行取芯也可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4RGe8GcF.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-07-17
按照桩基检测技术规范要求,必须要做的是完整性和承载力检测,完整性一般采用低应变,数量20%,承载力采用静载和高应变,数量分别是1%,5%。
抽芯作为一种非无损检测方法,在规范中未明确必须采用,只有在两种情况下采用,第一种,大直径灌注桩受现场条件限制不能作静载,第二种就是高低应变有怀疑的桩。
规范是最低要求,如果设计或者工程本身的需要或者要求,抽芯检测作为一种辅助手段完全可以,但是不一定是必须要用来自:求助得到的回答
第1个回答 推荐于2016-07-17
这个是质检站要求吧
第2个回答 2012-12-19
钻孔灌注桩做了低、高应变了,一定要做抽芯试验
相似回答
灌注桩
桩基桩的强度检测和混凝土完整性检测的方法/
答:
由于灌注桩直径较大,强度检测一般采用高应变进行检测,部分地区质检部门要求必须静载3根。
完整性方面采用超声波检测或低应变及抽芯进行检测
。一般情况最佳的检测方案为:全部进行低应变检测,根据低应变检测结果,对低应变结果较差的桩进行抽芯,对抽芯结果较差的桩进行承载力检测 ...
低应变,抽芯,
声测管检测的顺序
答:
但是由于大直
钻孔灌注桩
的设计荷载一般均较大,用静力试桩法有较多困难,所以常用地质钻机在桩身上沿长度方向钻取
芯
样,通过对芯样的观察和测试确定桩的质量。二、
低应变
动力检测法 这种方法的目的是普查桩身完整性和判定桩身缺陷的程度及位置。反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进...
抗拔
桩
还需其它检测吗?就是
做了
抗拔
试验
后还用做大,小
应变
或
抽芯
等检 ...
答:
抗拔桩做了抗拔静载荷实验后不需要再做其他的检测
,其他的检测主要是检测桩基的完整性,来保证桩基的承载力达到要求,做了静载荷实验已经验证了抗拔力是否达到要求。
钻孔灌注桩
桩身完整性采用什么检测
答:
1.钻芯法
钻孔
取芯法主要是采用钻孔机(一般带10mm内径)对桩基进行
抽芯
取样,根据取出芯样,可对桩基的长度、混凝土强度、
桩
底沉渣厚...2.
低应变
法 低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应...3.
高应变
法 高应变...
钻孔灌注桩
的检测技术
答:
但实践表明,仍有5%-20%的
钻孔灌注桩
存在不同程度的质量问题。加强施工阶段桩基检测, 可以有效地避免质量事故发生, 并及时采取补救措施, 减少经济损失。桩基检测技术有多种方法, 如弹性波法、超声波法、
抽芯试验
法等。弹性波法根据锤击程度分为
高应变
检测法和
低应变
检测法, 二者以桩基是否产生位移及...
大家正在搜
灌注桩必须做高应变
钻孔灌注桩大应变检测
灌注桩低应变检测要求
灌注桩高应变检测规范要求
灌注桩低应变检测
灌注桩低应变检测数量
灌注桩低应变检测方法
灌注桩低应变检测时间
旋挖桩和钻孔灌注桩的区别
相关问题
钻孔灌注桩做了低、高应变了,还 一定要做抽芯试验吗
桩检测做高应变完还要做低应变吗
桩基检测做了单桩静载荷试验和低应变检测,还需要做高应变检测吗...
灌注桩完工后,需要做哪些检测项目?
抗拔桩还需其它检测吗?就是做了抗拔试验后还用做大,小应变或抽...
混凝土灌注桩的高应变低应变试验室破桩前还是破桩后做?
钻孔灌注桩要进行静载、动测、抽芯检测?要等浇完混凝土28天后...
桩基实验中做了高应变还需做静载吗?