55问答网
所有问题
三相三线电子式电能表C相电流进出线接反影响计量不?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-04-10
电能表的三组元件中,如果其中一组电流进出线接反,那接反的一组反计量、抵消一相计量,相当于缺少两相,当然影响计量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4L8IRec.html
其他回答
第1个回答 2008-04-11
当电压保持正相序,A相电流正常,C相电流反极性时,一定会影响计量,但影响的程度计算起来比较复杂,你可以查一下电能计量的相关书籍,这是一种很典型的误接线例子。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
三相电度表
到
电流
传感器的
c
相线虚接,会
影响计量
吗
答:
会的
。在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转。
...电压相序正常,
C相电流
极性
接反
,是否
影响电能计量?
答:
由于
三相三线
的特殊性,所以有一
相电流接反
后,整个表的有功总电能,无功总电能,总功率因数都是错误的,没有任何意义的。但是a、c两相的分相有功电能(正、反)分相无功电能(正、反)功率因数都是正确的,如果想要追补电量,只需要将a相正向有功电能+c相反向有功电能即可 ...
三相三线电表
电压和
电流
接线错误,
计量
区别如何
答:
如果是搞学术研究,有必要来讨论这个表计接错了会怎样。实际操作上接错了就改回来吧。一般电流互感器的S2端都短接在一起并接地,如果是这样,你的接法简单说就是A/C相的电流电压都接反了,这对市面上使用的多功能数显仪表的实际计量和读数没有影响。
三相三线电能表
A,
C
两相
反接
对
电能计量
有何
影响?
(负载是平衡的)_百度知 ...
答:
A,C两相电压、电流同时对调了,
对无功电量没有影响
。3、三相三线60型无功表,感应式的,A,C两相电压、电流同时对调了,计反向无功电量。电子式多功能的,正向无功=正向无功+反向无功的,可以正常计量无功电量;正向无功=正向无功、反向无功=反向无功的,只能计反向无功电量。不知道您是否可以满意?
三相三线电能表
A\
C相电流
极性
反影响
无功
计量
么
答:
只影响方向;大小不影响
大家正在搜
三相三线电能表接线图
三相三线制电能表接线
三相三线无功电能表接线图
A相B相有电流C相没有电流
三相三线电能表读数
三相三线有功电能表
高压计量A相有电流C相没有
三相电能表
电能表接线
相关问题
三相三线电子式电能表电压与电流不同相会影响计量准确性吗
三相三线电能表c相电流开路时电量更正系数是多少
三相三线电能表A,C两相反接对电能计量有何影响?(负载是平衡...
三相三线电子式多功能电能表 电流反向并闪烁是什么原因
三相三线电能表AC相接反
三相三线电能表如果一相接反会出现什么情况
三相三线制电度表为什么显示A相电流为负,C相没有显示,接线反...
电流互感器S1 S2在三相三线电能表A B C相中,A相接反...