懂温控器的来 先设置的报警参数为EV1为 LA 148 EV2 为HA 146 这样设置合适吗 为什么从加热一开始 EV1一直亮
这里所谓的上限绝对值是148吧 下限绝对值也就是146 也就是说这样设置 一开始EV1一直报警 达到146以上了报警结束 而EV2则是等到温度达到148后才开始有报警输出 这样理解对吧
追答你以前设置的数值已经反了,上限的设定值要大于下限的设定值。你上面的理解才是正确的。
追问上面是做设备的给设置的 我一直很纳闷 呵呵
追答我还是那句话,查看说明书。你就什么都知道了。