懂温控器的来 先设置的报警参数为EV1为 LA 148 EV2 为HA 146 这样设置合适吗 为什么从加热一

懂温控器的来 先设置的报警参数为EV1为 LA 148 EV2 为HA 146 这样设置合适吗 为什么从加热一开始 EV1一直亮

还是昨天那个岛电SR3温控器吧。
EV1设置为 LA为下限绝对值报警,当然从 加热一开始 EV1就报警,因为这时加热温度低于你设定温度。
EV2 设置为HA 为上限绝对值报警。所以从 加热一开始 EV2不报警,要到加热温度高于设定温度才会报警。追问

这里所谓的上限绝对值是148吧 下限绝对值也就是146 也就是说这样设置 一开始EV1一直报警 达到146以上了报警结束 而EV2则是等到温度达到148后才开始有报警输出 这样理解对吧

追答

你以前设置的数值已经反了,上限的设定值要大于下限的设定值。你上面的理解才是正确的。

追问

上面是做设备的给设置的 我一直很纳闷 呵呵

追答

我还是那句话,查看说明书。你就什么都知道了。