学校教学楼一类建筑乙级钢制防火门有没有要求门槛?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-12
一般来讲为了逃生方便,过道门不会设置下坎,但是机房门为了隔音防水一般是会加下坎的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4IIcRG4eR4eFG8FRc.html
相似回答
防火门
不能
有门槛
是哪条规范
答:
《建筑设计防火规范》第十条。
防火门不能有门槛是指《建筑设计防火规范》中的规定
。根据该规范的要求,防火门在安装时通常不应该设置门槛,以确保在火灾发生时人们能够快速逃离,避免因门槛阻碍而影响疏散。这是为了保障建筑物内人员的安全,确保在紧急情况下能够迅速离开。
有没有
人知道公共
建筑防火门
是否必须设置
门槛
?高度多少?
答:
疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛
。应设置火灾自动报警系统的民用建筑:1、高层建筑:2、有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;3、建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。4、多层及单层建筑:5、9层及9...
防火门
对尺寸规范
有没有什么要求
规定的?
答:
乙级防火门的高度可达到2700mm,门上面要出亮窗门的净高度2400mm,木质防火门厚度50mm左右
,并且要求门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接,钢质防火门所用钢质材料厚度为门扇面板≥0.8,门框板≥1.2,铰链板≥3.0,不带螺孔的加固件≥1.2,带螺孔的加固件≥3.0。
问137:普通教室及
教学楼防火要求有
哪些?
答:
(4)容纳人数超过50人的教室,其安全出口不应少于2个;安全疏散门应向疏散方向开启,并且不得设置
门槛
。(5)
教学楼
的建筑高度超过24m或者10层以上的应严格执行《建筑设计
防火
规范》(GB 50016—2014)中的有关规定。(6)高等院校和中等专业技术学校的教学楼体积大于5000m3时,应设室内消火栓。(7)...
乙级防火门
标准
答:
中
乙级防火门
的要求。乙级防火门的防火性能要求为防火时间不少于1.00h,门扇表面温度升高不超过140℃,门扇两侧平均温度升高不超过180℃,门扇两侧局部温度升高不超过360℃。乙级防火门还
要求具有
良好的防烟性能,即门扇两侧烟密度不大于15%。乙级防火门适用于
建筑物
内部防火分隔、防火隔断和防火门等场所。
大家正在搜
钢制乙级防火门可以配防火锁嘛
钢制甲级防火门和乙级有什么区别
钢制隔热防火门甲级与乙级门的区别
钢制乙级防火门重量
乙级防火门是木质还是钢制
乙级钢木防火门
钢质防火门乙级
乙级钢质防火门重量
钢质乙级防火门单价
相关问题
有没有人知道公共建筑防火门是否必须设置门槛?高度多少?
建筑工程防火门是否应该设置门槛,有没有相应规范可以查到?
土建中,管道井防火门,需要做门槛?门槛有规范要求多高?
防火门是否设置门坎
防火门是否需要门坎
中学教学楼楼梯间防火门应该使用什么级别的
钢质防火门门框要灌浆,该要求出自哪一本规范?
教学楼的防火分区怎么划分?