项目标准一、配电室部分1、配电室门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象。防小动物措施完整。2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志明显。3、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应封堵完好。二、户外高压设施1、架空线路实现绝缘化,导线接头符合施工要求。2、630kVA及以上容量,户外应装柱上断路器,防雷、防震设施良好。3、跌落开关安装合理,相间距离不低于0.5米,并采取有效的灭弧措施。熔体完整无损伤,与负载相配合,有氧化锌避雷器保护。4、穿墙套管应涂RTV。5、直埋电缆走径有明显标志,直埋深度达到规程要求。三、户内高低压设施1、高压柜及母线安装端正,牢固,柜门及隔板封闭良好。2、高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。3、高、低压柜前配备绝缘板。4、电缆、保护、变压器电气设备,定期试验报告齐全。5、变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象,油标管指示正常。6、配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。7、各种仪表、指示灯、指示正确。四、管理制度1、值班制度2、交接班制度3、设备巡视检查制度4、电气操作制度5、配电室电气设备负荷检测记录五、安全工具1、有专用工具箱定点存放绝缘工器具。2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、临时接地线齐全合格。3、各种表示牌合格。4、应急灯、消防器材合格。六、技术管理1、电气一、二次系统结线图正确。2、供用电合同有效。3、严格服从电网的调度命令。4、用电单位执行电价正确,无混接现象。5、无准私自增容和转供电现象。6、备用电源及用户自发电在供电部门备案,并安装合格的双投刀闸。7、用电单位应配备通讯工具。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考