如何划分天然气加气机爆炸危险区域?

如题所述

1.室外或棚内压缩天然气储气瓶组(储气井)爆炸危险区域划分

室外或棚内压缩天然气储气瓶组(储气井)爆炸危险区域的划分,如图6-6所示。以放散管管口为中心,半径为3m的球形空间和距储气瓶组壳体(储气井)4.5m以内并延至地面的空间划为2区。

图6-6 室外或棚内压缩天然气储气瓶组(储气井)爆炸危险区域的划分

2.房间内设置的天然气压缩机、阀门、法兰或类似附件爆炸危险区域划分

房间内设置的天然气压缩机、阀门、法兰或类似附件爆炸危险区域的划分,如图6-7所示。压缩机、阀门、法兰或类似附件的房间的内部空间,应当划为1区。房间有孔、洞或开式墙外,距孔、洞或墙体开口边缘为R的范围并延至地面的空间,应当划为2区。

图6-7 房间内天然气压缩机、阀门、法兰或类似附件爆炸危险区域的划分

注意:在1区边缘距释放源的距离L大于等于4.5m时,R取值为3m,当1区边缘距释放源的距离L小于4.5m时,R取值为(7.5-L)m。

3.露天设置的天然气压缩机、阀门、法兰或类似附件爆炸危险区域划分

露天设置的天然气压缩机、阀门、法兰或类似附件爆炸危险区域的划分,如图6-8所示。距压缩机、阀门、法兰或类似附件壳体7.5m以内并延至地面的空间划为2区。

图6-8 露天(棚)设置的天然气压缩机组、阀门、法兰或类似附件爆炸危险区域的划分

4.房间内设置的压缩天然气储气瓶组爆炸危险区域划分

房间内设置的压缩天然气储气瓶组爆炸危险区域的划分,如图6-9所示。房间内部空间划为1区。有孔、洞或开式墙外,以孔、洞边缘为中心,半径R以内并延至地面的空间划为2区。

图6-9 房间内设置的压缩天然气储气瓶组爆炸危险区域的划分

注意:当1区边缘距释放源的距离L大于等于1.5m时,R取值为3m,当1区边缘距释放源的距离L小于1.5m时,R取值(4.5-L)m。

5.压缩天然气和液化天然气加气机爆炸危险区域划分

压缩天然气和液化天然气加气机的壳体内部空间应当划为1区。压缩天然气和液化天然气加气机的外壁四周,半径4.5m,自地面高度为5.5m范围内的空间应当划为2区,如图6-10所示。当罩棚底部至地面距离L小于5.5m时,罩棚上部空间应当划为非防爆区,如图6-11所示。

图6-10 压缩天然气和液化天然气加气机爆炸危险区域的划分(一)

图6-11 压缩天然气和液化天然气加气机爆炸危险区域的划分(二)

6.液化天然气储罐爆炸危险区域划分

液化天然气储罐爆炸危险区域的划分,如图6-12~图6-14所示。距液化天然气储罐外壁和顶部3m的范围内,以及储罐区的防护堤至储罐外壁,高度为堤顶高度的范围内,都应划为2区。

图6-12 液化天然气地上储罐爆炸危险区域的划分

图6-13 液化天然气半地下储罐爆炸危险区域的划分

图6-14 液化天然气地下储罐爆炸危险区域的划分

7.露天设置的液化天然气泵、空温式液化天然气气化器和阀门及法兰爆炸危险区域划分

露天设置的液化天然气泵、空温式液化天然气气化器和阀门及法兰爆炸危险区域的划分,如图6-15所示。露天设置的液化天然气泵,距设备或装置的外壁4.5m,高出顶部7.5m,地坪以上的范围内,或是泵设在防护堤内时,设备或装置的外壁至防护堤,高度为堤顶高度的范围内,其爆炸危险区域均应划为2区。

图6-15 露天液化天然气泵空温式液化天然气气化器和阀门及法兰爆炸危险区域的划分

8.露天水浴式液化天然气气化器和液化天然气卸气柱爆炸危险区域划分

水浴式气化器的外壁和顶部3m范围内,或当水浴式气化器设于防护堤内时,设备外壁至防护堤,高度为堤顶高度的范围内,均应当划为2区。液化天然气卸气柱,以密闭式注送口为中心,半径为1.5m的空间内,应当划为1区;以密闭式注送口为中心,半径为4.5m的空间内,以及至地坪以上范围内,应当划为2区。