关于《人民防空地下室设计规范(电气)》中人防电站中柴油发电机容量确定的疑问

如上图,现在不明白的地方在于第二条与第三条(字面意思还没搞明白。。);一条电力系统供电时,为何要满足特别重要负荷;两路电力系统时,为啥要满足这些负荷(。。到50%普通照明),到底是电力系统满足还是人防发电机满足。。。另外就是平时算出来的负荷为何要跟战时负荷比较取大者呀(平时负荷战时会用多少?如果用的话,是当做战时三级负荷用吗);如果第二条跟第三条都算出来后加起来与第一条比较还是分别与第一条比较取大者呀

特别重要负荷需三电源供电,一、二级负荷需双电源供电
第二条当平时接引两路不同时停电的电源时,第三电源也就是发电机仅需保证其中特别重要负荷即可;
第三条当平时接引一路电源是,为了保证一、二级负荷的由两个电源供电,故而第二电源 即发电机需按条文内容确定容量。
另,平时负荷与战时负荷相比较取大者,一般是平战兼用的发电机吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-30
第二条,是电力系统满足;第三条也是电力系统满足;这些条件最后---都是你选择柴油发电机的要求,就是配置的柴油发电机容量不能低于这些要求;柴油发电机是算--电力系统之一的
相似回答