Win7系统装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9与S7-200PLC PPI通讯不上,软件中访问不了PLC地址,PLC组态是一致的,

PC/PG接口设置也是正确的?

你有串口调试软件没,设置端口看实际情况。波特率 9600bps 。 校验位 EVEN或偶校验 。 数据位 8 。停止位 1 。数据格式 十六进制 。然后发送数据“10 02 00 49 4b 16”看能否接收到“10 00 02 00 02 16”不能接收就是你的通讯电缆有问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-08
可能是 编写的程序版本有点高的缘故 我也遇到过这样的问题
最后解决了啊 装了一个高的版本就可以了啊
第2个回答  2012-12-13
如果还是不行 ,那就QQ远程啊。追问

QQ远程怎么用

追答

把你的QQ发过来我加你呀 然后通过远程协助我帮你试试看了

追问

874321780

来自:求助得到的回答
第2个回答  2012-12-13
我也感觉奇怪,也访问不了。
第3个回答  2012-12-12
你用的什么通讯线,驱动装了吗?追问

我用的是usb-ppi电缆,驱动都正常,设置都没问题,因为在XP系统下是可以通讯的,我的是Win7系统下装的S7-200.sp9.编程软件。就是找不到PLC,设置都没问题的,是不是s7-200,sp9只支持原装电缆,我的是普通电缆。

追答

能把你连PLC的设置给我看一下吗?

追问

设置都没问题,都试了,就是找不到PLC,本地地址:0,COM口是和电缆对应的我的是COM4,波特率9.6,搜索所以波特率也选了,和以前XP系统装的设置是一样的。是不是win7不支持s7_200

追答

不是的,我用的也是SP9的软件,应该是你的编程线不行,我用的是西门子300的MPI电缆连的200,要是你能找到这个电缆可以试一试

追问

如果是线不行,为什么在XP系统下又可以通讯呢

追答

你XP系统装的也是SP9吗

追问

不是的,是sp6的

追答

我下午去试一下,看看是不是电缆的问题

本回答被提问者采纳
相似回答