小区的变配电室距离建筑物多少距离算合适?

小区的变配电室距离建筑物多少距离合适?有没有规范依据之类的?

没有明确规定小区的变配电室距离建筑物多少距离合适。

其他选址原则:

1、高层建筑的变配电所,宜设置在地下层或首层。设在地下层时,宜选择在通风、散热条件较好的场所。

2、10kV配电所可与临近的10/0.38kV变电所合建为10/0.38kV变配电所。

3、在无特殊防火要求的多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的变配电所,可设置在底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴邻或疏散出口的两旁。

4、尽量接近或深入负荷中心,以降低线路的电能损耗和有色金属的消耗量,提高电能质量。

5、进出线方便,尽量靠近电源侧,避免高压线路跨越其他设备和建筑物。

扩展资料:

变配电所布置的要求:

(1)便于运行维护与检修。有人值班的变配电所,应设单独的值班室,值班室应尽量靠近高低压配电室,且有门直通。昼夜值班的变配电所,宜设休息室,并有厕所和给水排水设施。变压器、高低压开关柜等电气装置要留有足够的安全净距离和操作维护通道。

(2)便于进出线。如果是高压架空进线,则高压配电室宜位于进线侧。变压器低压出线电流较大,一般采用矩形裸母线,因此变压器的安装位置宜靠近低压配电室。低压配电宜位于出线侧。

(3)保证运行安全。高低压配电室和电容器的门应朝值班室开,或朝外开。变电所采用双层布置时,变压器应设在底层。高压电容器组较多时应装设在单独的房间内。

变配电所应设置防止雨、雪和蛇鼠类小动物从采光窗(通风窗、门、电缆沟等)进入室内的设施。另外,变配电所还应考虑防火、通风等要求。

(4)节约土地与建筑费用 。当干式变压器具有不低于IP2X的防护外壳时,就可和高低压配电装置设置在同一房间内,而三相油浸式变压器油量超过100kg时应装设在单独的变压器室内。

现代高压开关柜和低压配电屏均为封闭外壳,防护等级不低于IP3X级,两者可以靠近布置。高压开关柜不多于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压屏的间距不得小于2m。

(5)适应发展要求。高低压配电室内均应留有适当数量开关柜(屏)的备用位置。变压器室应考虑到扩建时有更换大一级容量变压器的可能。

参考资料来源:百度百科-变配电所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
最近几年来,城市小区的变配电室(10KV变220/380)都已改用景观变配压箱,占地小,安全,不要求离建筑物的距离,只要隔有便道,能通风散热、能防鼠等动物侵入就行。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-12
这个好象没有具体规定,如果有场地尽量离的远一点,我们小区的箱式变离建筑物才5--6米左右
第3个回答  2015-09-17
越近越好 方便管理减少成本 如果是住宅附近,只要有安全隔离基本都没什么问题。
第4个回答  2012-12-16
这个没有规范,不过配电室要尽量放在负荷中心
相似回答