低压配电柜中电容补偿柜中的电容补偿有多大型号的?

我现在要补150kVA,该如何选择?

耐压值影响补偿作用。

电容器的补偿量与电压有关,如果系统电压是400V,那么20Kvar 398uF的电容器补偿量在20Kvar,这时20Kvar 315uF的补偿量就不足20Kvar。

目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。

其他类型还有15kvar的。 150kvar的电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v。

电容器巨细挑选主张适中,太大影响会影响作用,实际得出的,耐压值能够大点选,比如你是380v那么主张你选440v,耐压值影响补偿作用。 


扩展资料

实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作是电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。

并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。

低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。


参考资料来源:百度百科-电容补偿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其余型号还有15kvar的

是150kvar吧!
电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar)
电容器大小选择建议适中,太大影响会影响效果,实际得出的,耐压值可以大点选,比如你是380v那么建议你选440v,耐压值影响补偿效果。
可以选择10个15kvr的(建议)本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-11-22
电容组有50kvar的,也有15kvar的,一个柜内最多少,关键还是看柜宽和柜深,以及对应电容器组的尺寸,一般是根据客户的需求,以及容量的大小,来确定具体装多少路比较合适。
第3个回答  2012-11-23
三相的10——80KVAR,都有的400、440、690系统

两组50KVAR和两组25KVAR
第4个回答  2012-11-22
都是450V的15KVAR、30KVAR这两种多
相似回答