如题所述
上面的一幅图为单相变压器短路试验接线图,下面的图为三相变压器单路试验接线图。
低压侧短路,在高压侧加入可调的电压,当低压侧电流达到额定电流IN2时,读取到高压侧的电流为IN。此时,高压侧所加电压称为短路电压Uk。而:
Uk%=(Uk/UN)×100%。
Uk指的是原边线圈的线电压,IN×ZT=相电压,Y型接法时:线电压=√3×相电压,所以:
Uk%=(√3IN×ZT/UN)×100%。由于线圈中R<<XT,因此:
Uk%≈(√3IN×XT/UN)×100%。