100千瓦电机用多大的线

如题所述

100KW设备需要用70平方毫米的电线。

根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ

P:负载功率

U:电源电压

I:负载电流

cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)

经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。

扩展资料:

电线的三相负荷计算:

P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ

P:负载功率

U:电源电压

I:负载电流

cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)

首先要看负载性质:

当负载为阻性时,满负荷电流约为:151.93A

当负载为感性时,满负荷电流约为:189.92A

根据满载电流,及工作条件(线路敷设形式、工作环境温度)然后查看电工手册中《500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,按照线路敷设形式、线路工作环境温度初选出合适的电缆线径,最后根据:R=ρ×L/S

R:线路电阻

ρ:线路材料电阻率(若采用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172)

L:线路总长

S:线路截面积

算出线路电阻,进而算出期间电压降;验证是否满足规范要求,若不满足,调整之。

这样便可以确定电缆大小了。 

空气开关按所选线缆最大允许工作电流就近选取;漏电保护开关在满足最大工作电流的前提下,动作电流值可按负载特性选取(30MA、50MA、100MA)

此例中,若采用BV、BVV类导线、35度环境温度、明敷条件下,可初选70平方毫米导线或者150平方毫米聚氯乙烯电力电缆。

参考资料:电线电缆