三菱Q系列PLC CC-LINK 远程I/O模块的使用(我的学习笔记)

如题所述

深入理解CC-LINK远程I/O模块,它是通过CC-LINK通信协议连接PLC的扩展设备,是三菱独有的一种高效解决方案。不同于其他品牌的PLC,三菱CC-LINK以其独特性成为工业自动化领域的佼佼者。


要成功添加和使用CC-LINK远程I/O模块,首先需要明确其命名规则。每个模块的接入需要通过主站的CC-LINK模块,以清晰的接线图示进行串联,例如使用110欧姆的终端电阻,确保信号的顺畅传递。


接线步骤如下:</



    主站模块通过DA和DB端口与"头"模块相连,再依次串接到"尾"模块的相应端口。SLD线作为段屏蔽,确保信号完整性。

在设置方面,主站和远程I/O模块的配置至关重要:



    主站需设置为站号00,MODE设为0,通讯速度156kbps,以便于与远程模块同步。
    远程I/O模块的站号设为1,同样选择156kbps,确保通信速率一致,避免网络冲突。

以一个系统为例,假设我们有2号、3号远程I/O模块,它们的速率和站号分别设置为156kbps和1、2、3,确保每个模块独立运行。


在软件配置中,以QJ61BT11智能模块为例,将其放置在插槽1,占用32点I/O,接着配置CC-LINK网络。主站设置为1个,I/O从0开始,分配站号,并根据远程I/O模块的点数分配输入X和输出Y地址。例如,AJ65BTB1-16D占用X1000至X100F,AJ65BTB1-16T占用Y1020至Y102F,AJ65BTB1-16DT则涉及混合I/O区域。


设置完成后,每个站固定占用32位I/O,确保对I/O点的精确控制。现在,你已经掌握了使用三菱Q系列PLC CC-LINK远程I/O模块的全过程,可以开始在你的自动化项目中大显身手了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜