地下室防水施工顺序是什么?

如题所述

本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2_厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5地下室防水施工


_厚。


1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。


2.地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300_,直至防水工程全部完成为止。


3.聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法


防水涂料施工工艺


施工顺序:基层处理涂刷底层涂料涂布第一道涂膜防水层涂布面涂膜防水层质量检查验收合格进行下道工序卷材施工。


施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。


涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。


三元乙丙防水卷材施工工艺及方法


在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。


A、三元乙丙防水卷材施工工艺


复杂部位增强处理桩头防水处理涂布基层专用粘接剂铺设三元乙丙卷材卷材接缝及收头处理防水保护层。


B、桩头防水处理:


桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50_,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150_一圈做2_厚防水涂料,桩顶及桩外300_一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。


卷材铺贴方法


⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100_,接茬错开250_。


⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。


卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。


卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50_,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。