我工地上有几台机器总功率是150KW,请问大概要装多大的变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-14
需要变压器容量应该在250KVA左右。
150KW负载电流约为300A左右。
根据公式计算可知:
视在功率S=1.732UI=1.732X0.38X300=197.5≈200KVA
由于没有200KVA这个等级,选250KVA的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Le8LRFeI.html
其他回答
第1个回答 2008-10-30
使用180KVA变压器足够用的,150/0.9=167,考虑了视在功率和有功功率,所以选用180KVA变压器。
第2个回答 2008-10-30
如果不考虑添加设备可以用200KVA的!
因为工地上必定有大型电机,所以应该选择200KVA 的!
参考资料:
俺是电工
第3个回答 推荐于2016-12-04
P=UI P功率 U额定电压 I 额定电流
150KW电动机约等于300A作左右.已知电流.额定电压,求功率
根据变压器电流简易计算:变压器容量KVA*1.44=变压器最大电流
300/1.44=208KVA 理论上200KVA的变压器是可以的(如果工作电流没有300A 200KVA变压器完全可以满足,最好是装一个无功补偿柜,补偿容量120KRAV),建议选用250KVA变压器.本回答被提问者采纳
第4个回答 2008-10-30
干变160KVA
油变 125的就可以
100的也能用 不过要装电容
相似回答
大家正在搜
相关问题
总功率是150KW,那么变压器要多大的?
150kw功率设备,计算电流量?
三相四线总功率150千瓦的用电总功率需要多大的变压器以及价格
我厂有10kV/0.4kV的315KVA变压器一台,有5个总...
我这里有150kw的负荷,请问用多大变压器?怎样计算?
变压器容量 一台混凝土制砖机(总功率约150kw)和一台混凝...
一台400kva变压器可以一带2台150kw的桩机吗?