桩基础是否选择良好桩端持力层不重要?

按现行桩基工程技术规范,所有类型桩基础其竖向承载力设计时的承载力值均为桩端土与桩周土侧受力之和。按一般直径一般长度的单桩来说,为其提供反力的主要对象为桩侧土,桩端土提供反力微不足道,随着桩长的加大有时可以忽略,是否可以说:桩端持力层选择不重要?纵按变形控制进行桩基础设计也有两点质疑:1、桩不必非得进入好土层,离好土层有一定距离的软土,若承载力及变形能满足的话为何不可以?2、一般地找到地层稳定、承载力高、厚度较大的持力层确实很难,进入持力层后,反而离下部土层层顶接近,也不是什么好的选择;3、是否可以断言:只要桩基承载力及变形均满足要求,无论桩端戳在何层上都不重要?

第1个回答  2013-09-14
闻名不如见面呀 一口气 就出那么多道考题、、、、
第2个回答  推荐于2016-01-03
要解决这个问题,首先要明白桩基承力分类,桩基础按承载性质分为端承桩和摩擦桩,端承桩是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上,软弱土对桩的摩擦力很小,可以忽略不计;而摩擦桩是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散桩周围土体中,桩尖土体起一定支承作用,但主要承力为桩身侧向土体。
因此端承桩必须选择良好的持立层土体,最好是基岩;但摩擦桩就没有必要了。这个问题在设计时是就实际情况而定。