0、75千瓦,一个电容的,用多大的电容啊,谢谢大家了 0、75千瓦,一个电容的,用多大的电容啊。谢

0、75千瓦,一个电容的,用多大的电容啊,谢谢大家了
0、75千瓦,一个电容的,用多大的电容啊。谢谢大家了

单相750W电机的运行电容为25微法/450伏。原理图如下:

如电机反转则将0线接到B点。注意要分清哪根线是接主、副绕组串联的公共点,就是接火线的那根线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-13
500V,80~~100uf即可。追问

谢谢你的回答,那么你知道如何算的吗,还是有书啊,能告诉我书的名字吗,谢谢了

追答

起动电容容量:C=350000×I/{2p×f×U×cosφ} 式中:I---电流; f---频率; U---电压;
2p---功率因数大取2,功率因数小取4; cosφ---功率因数(0.4~0.8)一般电机都为0.8。 起动电容耐压:
电容耐压大于2×U 。耐压小容易被击穿。 运转电容容量:
C=120000×I/2p×f×U×cosφ 式中:I---电流;
f---频率; U---电压;2p---取2.4; cosφ---功率因数(0.4~0.8)一般都为0.8。

追问

看不懂啊,

追答

比如250W的电机,电容容量=350000*1.2/(2*50*220*0.8)=24uf

追问

谢谢明白了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-13
1-2uf追问

才1—2uf吗不可能吧

追答

1千瓦才用2-3uf的