地下车库荷载的问题(奉上我全部的积分)

我遇到这样一个问题,请朋友们帮忙啊。
一个地下车库顶板上的井字梁据地面20厘米,这20厘米的空间是道路垫层和铺装面层,梁据顶板25厘米覆土,顶板是7米*7米的,设计院的人说使用荷载是12kn/平米。我搞不懂这个荷载是什莫意思?我在上面建一个水池大概130平米 人家说你上面的荷载不要超过12kn/平米。我算了算我水池的重量,结果平均每平方重1.8吨,合18kn/平米。是不是我的水池不能建啊(车库面积比我的水池大几倍)。
可是问题是3吨左右的车走上去都没有问题啊,12kn/平米的承载力,能换算成1.2n/平方厘米吗,如果能,那3吨的车,每个轮接触的面积小(按600平方厘米算),压力(30*1000)/4/600=12.5n/平方厘米,可远远大于1.2n/平方厘米这个值啊。谁能用简单明了的语言解释一下啊?还有平均荷载与局部能承受的荷载的关系是什莫?
还有个问题,我在大门建一个水幕构架,构架方在一个1米高的平台上,且构架的一段正好在车库上,构架的一半重量加一个基础(基础底部1*1米的,另一个基础不再车库上)重量大约4吨,请问这样能在车库上修建这个构架吗?还请朋友们讲讲这个荷载的知识啊!

第1个回答  2008-11-05
使用荷载12KN/m^2,一般是在荷载满布情况下考虑的,对于你顶板7*7的范围,也就是在这49平面米内可以承受49*12=588KN=59t的荷载。这个荷载是相当大的。所以对于小车来说,尽管每个车轮的实际面荷载较大,但是总重量分摊在49平米范围内就很小了,所以小车是没事的。
但对于你的水池,面积130平米,那么对于顶板7*7的区格来说,一定是满布荷载了。这样的荷载达到18KN/m^2,肯定是不能放在顶板上的。
建议你要求设计院对水池进行核算,能不能放由他们说了算,你不需要也不能够承担这个责任。你还可以要求他们在荷载不满足的情况下提出加固方案,这些都是设计院的事,你不要揽下来。当然,一般这是要收费的,不过如果关系好这点小事设计院是可以不收钱的。
局部荷载如果分摊到整个面积上,一般会小一些,所以局部荷载超出使用荷载有可能整体是没问题的,但有可能会发生局部坡坏。在计算中有一套换算公式,这里说不清楚,设计院的人都知道的。
你那个构架从整体来看,放在顶板上是没有问题的,但有可能造成局部破坏。至于到底行不行,你还是找设计院核算。你是外行,不要承担这个责任,出了事可不是闹着玩的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-11-05
可以把水池的面积做大些,但里面的水位降低些,这样每平米的荷载就会减少,是有可能满足原来的设计荷载要求的。最终要以设计院的说了算。
构架可能不行,太重了,荷载为40kN/m2,要采取加固措施,最终还是要以设计院的说了算。