柴油发电机房排风井必须使用耐火砖吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-04
由于柴油机的排烟温度很高,一般可达几百度,所以要用耐火砖
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LcRc8e44ec488QIFGF.html
相似回答
柴油发电机
和
机房
应该怎么设计?
答:
6、
柴油机
废气具有噪声大、振动大、温度高等特点。管道在室内部分应采用波纹管连接。室内“带隔热带的消声器”对室外或烟道、对烟道有利于降低噪音和防止污染。由于排烟温度较高(500℃左右),普通粘土砖烟道不能经久耐用,宜
用耐火砖
砌筑。金属管应保温,保温层表面温度不超过60℃。注:柴油机尾气排放...
建筑中的各种设备用房设置?
答:
2.柴油机房
必须要
设储油间(不超过8h用量),及气体灭火储藏间,均应为防火墙与发电机房相隔,设甲级防火门(也应隔音)门应不小于900。3.
柴油发电机房
应在外墙开口减压泄爆,开口部位设防火排檐。4.柴油发电机房应设烟囱直通塔楼屋顶、排出高温废气烟囱应采用
耐火砖
,内壁平整光滑。5.柴油发电机房...
建筑中的各种设备用房该如何设置?
答:
2.柴油机房
必须要
设储油间(不超过8h用量),及气体灭火储藏间,均应为防火墙与发电机房相隔,设甲级防火门(也应隔音)门应不小于900。3.
柴油发电机房
应在外墙开口减压泄爆,开口部位设防火排檐。4.柴油发电机房应设烟囱直通塔楼屋顶、排出高温废气烟囱应采用
耐火砖
,内壁平整光滑。5.柴油发电机房屋顶,墙面都应做吸音...