用抱箍、卡子之类的紧固件。
需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋管支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。
打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工。
消防喷淋管道支架安装的注意事项:
(1) 在架设管道支吊架时,施工人员要坚持“墙不作架,托稳转角,中间等分,不超最大”的原则,在多根管道敷设在同一支架上的情况下,需要将支架间距最小的距离作为其他所有支架的相隔距离.
以保证安装的支架都能满足支架上共同排列的任一管道的管道本身自重和介质重量的要求。
(2)在支吊架进行安装时,对于功能不同的管道,需要在管道的末端位置设置固定支架,将管道固定好,从而确保管道能正常运行。
例如在消防喷淋系统的末端喷头前300mm一750mm的管道,必须设置- - 个固定防晃支架,避免在运行过程中喷头会出现晃动。只有利用这些固定支架将管道固定好,才能确保管道在使用过程中不会受到振动、变形等因素的影响。
(3)对于水平干管上的支架,需要保证其受力均匀,严禁出现个别支架悬空或者管道变形的现象。
(4)管道的连接焊缝处不得安装支架.支架安装宜错开焊缝50-200mm。
(5)埋地管道的支墩支座务必要设置在坚实的土层上,对松土层必须要夯实,支垫务必要牢靠。砖支墩需要用水泥和沙浆进行砌筑,以保证砖支墩的完整和牢固。
(6)不要在轻质墙、多孔砖上安装膨胀螺栓,膨胀螺栓应安装在承重结构上(混凝土结构)。
(7)对于垂直管道的支架设置,国家颁布的相关规范明确规定:对于低于5m层高的钢管,每层需要设置个1. 5m~1. 8m .的支架,且同一个建筑物的支架高度需要保持一样高。
对于低于5im层高的塑科管,每层需要设置两个支架。对于超过5m层高的钢管,每层需要设置两个支架,而塑料管坚管的支架也需要根据工程的实际情况,增加一定的数量,同时要保持各支架的标高相同。
(8)在安装PP- R、PE、UPVC塑料管道时,工作人员需要严格的按照相关规定,采用专门的塑料抱箍支吊架将管道固定好。如果支吊架是采用角钢、扁铁制作而成的,工作人员需要用橡胶板将管子与支架隔离开来,免得在固定支吊架过程中,对塑料管的表面造成破坏。
需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋管支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等,用抱箍、卡子之类的紧固件。
一般是采用圆钢或者型钢在钢结构的梁上抱起来固定的制作的支架的,也就是支架是自己形成的卡子卡在钢结构上的。找结构的需要加支架的部位,在结构做抱箍支架,然后再末端做防晃支架。
打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工。
扩展资料:
钢结构构件装置质量操控
(1)钢结构装置前,应对构件的质量进行查看,构件的永久变形和缺点超出答应值时,应进行处理。
(2)钢柱装置要查看柱底板下的垫铁是否垫实、垫平,避免柱底板下地脚螺栓失稳。
(3)操控柱是否笔直和有无位移,装置工程中,在结构没有构成安稳系统前,应采纳暂时支护办法。
(4)当钢结构装置构成空间固定单元,并进行检验合格后,要求施工单位及时将柱底板和根底顶面的空间用胀大混凝土二次浇筑密实。
(5)查看钢结构主体结构的笔直度和全体平面曲折。
参考资料:百度百科-钢结构
用抱箍、卡子之类的紧固件。也可以现场制作。
需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋管支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。
打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工。
扩展资料:
一般钢结构檩条不允许焊接,一般我做的时候都是在檩条C型钢上钻孔,做横担然后下引垂钓支管,另外可以用钢结构卡子专门用的一种卡子(17-21元/个)卡在檩条C型钢上,垂下吊筋固定。
钢结构上安装喷淋管道,支架是不允许焊接在钢结构上的。一般是用专用的固定卡,与钢结构连接。
这个一般是采用圆钢或者型钢在钢结构的梁上抱起来固定的制作的支架的,也就是支架是自己形成的卡子卡在钢结构上的。
参考资料来源:百度百科——钢结构房屋
本回答被网友采纳钢结构仓库消防喷淋管道支架的制作和安装需要遵循以下步骤:自助下单
设计支架结构:根据仓库的实际情况,设计出合适的支架结构,包括支架的形状、尺寸、材料等。2.制作支架:根据设计图纸,将支架的各个部分进行加工和制作,包括切割、折弯、焊接等。3.安装支架:将制作好的支架安装到仓库的梁柱上,使用膨胀螺栓或膨胀管夹固定支架。4.安装管道:将消防喷淋管道安装到支架上,使用管夹或卡箍固定管道。
需要注意的是,在制作和安装过程中,不能在檩条上焊接、钻孔,因为这样会破坏檩条的结构,影响仓库的安全性能。可以使用专门的管道支架来固定管道,避免对檩条造成影响。同时,在安装过程中要注意安全,遵循相关的安全规范和操作规程。
家电维修
附近家电维修师傅上门
¥30元起
家电清洗
空调/洗衣机/油烟机
¥30元起
门窗维修/防水补漏
专业师傅下单即刻上门
¥30元起
马桶疏通/管道维修/地漏疏通
安排就近专业师傅上门
¥30元起
查
看
更
多
你好,请详细说明好吗?比如卡子如何制作?如何固定?谢谢
本回答被提问者采纳