Input:要线性转换的输入
ISH: 输入值的上限
ISL:输入值的下限
OSH:输出值的上限
OSL:输出值的下限
Output:线性转换后的值
例如:你要将4-20mA信号转换0.0~10.0的输出值,那么:
Input填写输入,例如AIW0
ISH填写32000(S7-200的4-20mA对应于6400~32000)
ISL填写6400
OSH填写10.0
OSL填写0.0
Output填写要保存的输出值,例如VD0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Lc8ccLLQcRG4GRQcQF.html
其他回答
第1个回答 2015-09-25
那个不是指令 是子程序
追问
现在知道ISH 和 ISL输入什么,就是不知道OSH 和 OSL 输入什么
追答
你看看子程序
应该接VW10 等存储器 因为是输出的 不能直接写数字
相似回答
西门子PLC
S_ITR指令怎么用
?
答:
中断连接
指令
的表示:中断连接指令由指令的允许端 EN、指令助记符ATCH、中断程序号(入口号)INT n和中断事件的事件号 EVNT 构成。用梯中断连接指令的操作:中断连接指令(ATCH)使中断事件(EVNT)与中断程序号码(INT)相联系,并启动中断事件。根据指定事件优先级组,
PLC
按照先来先服务的顺序对中断提供服务。
西门子plc
程序中
S
-
ITR
/S-RTR/S-RTI各是什么意思
答:
S
-
ITR
(scale integer to integer to real):把16位整数乘个系数后转成32位浮点数。S-RTR(scale real to real):把32位浮点数乘个系数后存放到输出变量中。S-RTI(scale real to integer) :把32位浮点数乘个系数后转成16位整数。integer:整数,real:实数,scale:缩减,转成。
【原创】一次搞定三菱、
西门子
模拟量模块的
使用
答:
西门子
SMART200系列的EM AE04模拟量模块,以其功能强大,成为了处理复杂工业信号的得力助手。要实现高效操作,首先需在STEP 7-Micro/WIN SMART环境中下载Scale
指令
库,这是进行模拟量处理的关键。通过
S_ITR
、S_RTI和S_RTR这三个指令,实现了输入信号的整数-实数、实数-整数和实数-实数的量程转换。每个...
西门子plc
是
如何
实现的
s
?
答:
1、直接应用STEP 7-Micro/WIN 的标准
指令
库中的子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。
...计算出累计流量 ,还有
s
-
itr指令怎么用
?求教
答:
流量大小反馈的是模拟量电流输入,你要确定这个流量反馈是1s的值还是1分钟的值
大家正在搜
西门子S_RTI指令
西门子PLC中S_ODT
西门子STCL
西门子plc基本指令
西门子plc中scrt指令
西门子plc比较指令讲解
西门子plc有排序指令吗
西门子plc闪烁指令
西门子plc指令aw
相关问题
西门子s7-200 怎么通过瞬时流量4-20mA 计算出累计...
西门子s7200程序中模拟量转换块s-itr是怎样做出来的
西门子PLC S_ITR指令怎么用?
西门子PLC中指令ENCO怎么用啊
西门子PLC的比较指令怎么用?
西门子PLC梯形图所有指令符号
西门子PLC-I指令怎么使用
西门子PLCS7200复位指令怎么用??