求 钢筋混凝土吊车梁计算书

在做一个 3跨等高(24X3)发电厂厂房3台吊车(G=15T)A7,每跨一台

柱距7.5米 全封闭 但是不保温 不采暖 用PKPM倒能算出钢吊车梁

但是考虑 低温影响 还是想用钢筋混凝土吊车梁 就是不会 总工也不告诉

我 只能求助 好心的厉害的人 帮帮小弟!图集只有6米跨的 郁闷
?????????

这个排架结构柱 计算长度(基础顶面到 轨顶是 14.7m)

柱截面尺寸600X1300 够不够

???

据我所知,砼吊车梁的图集虽未宣布作废,但因其是在新版混凝土规范之前编写的,因此是不符合现行规范的。官方已做了申明,想用可以,自己按照新的砼规范重新核算。这样和自己算没什么区别,所以建议你不管有没有图集还是不要用了。
目前砼吊车梁应用得比较少了,自重大,安装麻烦,承载能力也不具有优势。基本上都是钢吊车梁了。不明白你为什么要用砼的,不知道你的温度低到什么程度,其实一般的低温,采用高等级的钢材就可以了。
一定要算的话,你只能自己手算了。用影响线算出截面最大的弯矩和剪力,在计算配筋。构造和节点连接做法倒是可以参考图集的。其实单跨简支吊车梁手算并不算是十分复杂,不过你想偷懒省事恐怕是不行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-08
按PKPM计算,然后调大一级钢筋就可以了。
第2个回答  2008-12-18
11111111111111111111111111111111
第3个回答  2013-03-20
我现在也有你当时的问题,想问你是怎么解决的