变频器出现上电无显示的情况

最近我公司有几台丹佛斯变频器出现上电无显示的情况,不知是何原因,如何检测维修?

先检查变频器的主回路,测量整流模块和逆变模块特性良好。给变频器的输入端送交流电,发现变频器的操作面板没有显示。等变频器主回路上直流电压释放完全后,将变频器的上盖板拆下,接下来就露出来变频器的控制卡,拆除变频器控制卡上的两根电缆连接线,取出控制卡。变频器ILD卡就出现在我们的面前。将变频器的ILD卡取出来做单板测试,发现变频器操作面板没有显示,确定变频器的 ILD卡损坏。

将变频器的ILD卡用特殊液体清洗,更换掉ILD卡上的电解电容,将腐蚀线路清理刮干净,并且将断线连接好和损坏线路修复。待ILD卡处理的烘干后做单板测试,发现ILD卡开关电源线路工作正常,驱动触发线路也工作正常。将ILD卡安装到变频器上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-10
是变频器问题还是电源问题首先得弄清楚。几台丹佛斯变频器一般出现这种情况应该是电源的问题占多数,再认真检查一下电源,如确实没有问题,就得认真检测一下电路了,可用万能表测电压了本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-12-10
散热风机有没有工作
如果有那么变频器能不能通过外接电路启动(根据实际情况)
如果不行就是电源问题了
第3个回答  2008-12-10
开关电源
第4个回答  2008-12-10
电源问题!请仔细检查!
相似回答