jkw5c补偿器手动管用自动不行,一直显示容性和电网的无功功率,不显功率因数,上限下限设置多少?谢了啊

如题所述

jkw5c不显示功率因数的原因及上下限参数设置的方法如下:

不显示功率因数的原因:

1、线上没有负载;

2、电流互感器配置太大;

3、电流信号和电压信号的相序不正确。

上下限参数设置:

如果显示容性无功功率,建议检查控制器中设置的接线方式是否与实际接线一致。 除了自身的质量问题外,接线和设置不一致。 此外,建议将功率因数的上限设置为0.97,将下限设置为0.95,以便始终确保功率因数处于最高奖励范围内。

如果系统不是电容性的并且显示电容,则应该反转采样变压器的信号线。

扩展资料:

无功补偿原理:

为提高动力装置的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机补偿,应遵循:总体规划,合理布局,分级补偿,现场平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿结合低压补偿,以低压补偿为主。

无功补偿的意义:

无功补偿可以增加电网有功功率的比例常数。

在降低发电和供电设备的设计容量,减少投资和增加功率因数后,线损率也降低。降低设计容量,减少投资,增加电网有功输电比例,减少线损,直接决定和影响供电企业的经济效益。

无功功率补偿可提高电能质量电网无功补偿设备的合理配置与电源电压质量密切相关。合理安装补偿设备可以提高电压质量。随着越靠近线路末端,线路的电抗越大,越接近线路末端,安装无功功率补偿装置的效果越好。

无功功率补偿可降低功率损耗安装无功补偿的主要目的是减少损耗并节省能源。

当传输有效P固定时,功率因数在安装无功功率补偿设备后从cosφ增加到cosφ1,因为P=UIcosφ,负载电流I与cosφ成反比,并且因为P = I2R,线路的有功功率损耗与电流I的平方成比例。

当cosφ变大时,负载电流I减小,即电流I减小,并且线路的有功功率损耗呈指数减小。

参考资料来源:百度百科----无功率补偿器




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜