防火门设置有什么要求或标准?

如题所述

地下车库防火门等级应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014规定执行。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014,自2015年8月1日实施;现将相关条款摘录:
2.0.4 地下汽车库underground garage
室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高1/2的汽车库。
2.0.5 半地下汽车库 semi-underground garage
室内地坪面低于室外地坪高度超过该层车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库。
3.0.3 地下汽车库、半地下汽车库、高层汽车库的耐火等级应为一级。
5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘
5.3.2 电缆井、管道井应每层在楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开,当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,可不受此限。
6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
2 地下、半地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门
6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,开向该走道的门均应采用甲级防火门。
6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按以下要求设置供灭火救援用的楼梯间:
1 停车数量大于50辆,且小于等于100辆的,可设置1个楼梯间;
2 停车数量大于100辆,且小于等于300辆的,设置不少于2个楼梯间,并应分散布置;
3 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应为乙级防火门;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-05
防火门的标准第一,防火门质量与各项功能需满足设计条件;第二,洞口尺寸不得小于防火门的门框尺寸;第三,将防火门装入洞口内之后,需将周边缝隙调整好,且注意门框与防火门是否固定牢固;第四,在门框周边浇水泥砂浆,做到少填多搅,浇灌后不得挪动防火门。防火门的安装具体要求。


安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉。在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个以上。安装钢制防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。