我们这里的泥水匠都是把钢筋直接放在圈梁上,也不做弯头双向双层。房屋开间净空3.6米三间,净深11米。这样浇筑可以吗?
追答1、板钢筋可以直接放梁上,但要垫起10毫米以形成保护层;
2、如果用螺纹钢筋,两端不用做弯钩。如用光园筋则必须做弯钩,否则比不配筋强不多少,要出问题的;
3、楼板厚度和配筋量与房屋开间和进深没有必然关系,主要与板所受荷载及板的支承位置、方式有关。设计要由专业结构设计人员来做,非专业结构设计人员一般是做不好得。
4、一般情况下,专业结构设计人员不会给普通板配上下两层筋,而板上层只在支座附近局部配筋,当然满配两层筋对结构安全也没坏处,就是太浪费了。