井场电气安装技术要求

如题所述

F320钻机;主电路YCW3X70+1X50;分支电路2.5—50mm2; 3.5.2 钻井液循环罐及振动筛,应焊接电缆桥架和电缆穿线钢管。 3.5.3 1-6号钻井液循环罐及振动筛的每个罐体两端配备防爆接插件分线盒,罐与罐之间的电缆连接应配备防爆接插件。

3.5.4 机房防爆电气控制箱电源应在电动压风机防爆电气控制箱上的三通防爆接插件处并接。钻台防爆电气控制箱电源在液压大钳防爆电气控制箱上的三通防爆接插件处并接。

3.5.5 测井电动绞车及靠近钻屑池一侧的井场用房电源由振动筛罐体

1/6页
的三通防爆接插件处并接。

3.6 井场照明

3.6.1 井架照明电缆规格;BYS-80;主电路;YZ2X2.5;上灯线YZ2X1.5

3.6.2 井场用房照明主电路均采用YZ 4X6+1X2.5电缆敷设。进房分支电路均采用YZ2X2.5电缆敷设。

3.6.3 机房、钻井液循环罐照蝗电路均采用YZ 2X1.5电缆敷设。 3.6.4 机房照明电路电缆槽和防爆接插件电源转接箱,应固定在机房底座内侧。

3.7井场照明灯具;井场照具的配备型号和数量;

F320钻机;井架BYS-80,14只;机房BYS-80,6只;循环罐BYS-80,8只;场地ZMD-3500-1,2只。

4.井场电气配置

4.1配电房1栋,内设倒车屏、1号电气控制屏、2号电气控制屏、电源输出防爆接插件转接盘及室外10个放收线电缆滚筒。

4.2防爆电气控制箱及防爆降压启动箱分布;

1)、钻台;控制箱一台;三相,电动胡芦、钻机电磁涡流刹车变压器、钻机涡流水泵刹车、升降台电机、清洗机、钻台风扇、备用;单相;钻台偏房照明(钻台、井架各1路)、备用、36V检修照明。 2)、机房;控制箱一台;三相,电焊机、钻床、备用、变距风扇—;单相,机房室内、机房、备用、36V检修照明。

3)、钻井液循环罐;控制箱每罐一台;三相,钻井液搅拌器2、备用,单相