高耐久混凝土工作性能是什么?

如题所述

第1个回答  2020-02-03
3.4
混凝土耐久性指标
3.4.1
混凝土的耐久性指标一般是指混凝土的抗裂性、护筋性、耐蚀性、抗冻性、耐磨性及抗碱-骨料反应性等。具体的混凝土耐久性指标应根据结构的设计使用年限、所处的环境类别及作用等级等确定。
3.4.2
混凝土耐久性的一般要求:
1
混凝土的电通量应满足表3.4.2的规定。
表3.4.2
混凝土的电通量
设计使用年限级别
一(100年)
二(60年)
三(30年)
电通量(56d),C
<C30
<2000
<2500
C30~C45
<1500
<2000
≥C50
<1000
<1500
2
混凝土应进行抗裂性对比试验。
3
钢筋的混凝土保护层厚度应满足表6.0.10的规定。
4
混凝土的抗碱—骨料反应性能应符合下列规定:
(1)骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率或碱—碳酸盐反应岩石柱膨胀率应小于0.10%;
(2)当骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率在0.10%~0.20%时,混凝土中的碱含量应满足表5.1.4的规定;当骨料的砂浆棒膨胀率在0.20%~0.30%时,除了混凝土中的碱含量应满足表5.1.4的规定外,还应在混凝土中掺加具有明显抑制效能的矿物掺和料和外加剂,并经试验证明抑制有效。
3.4.3
氯盐环境下的钢筋混凝土结构,混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外,还应满足表3.4.3的规定。
表3.4.3
氯盐环境下混凝土的电通量
设计使用年限级别
一(100年)
二(60年)、三(30年)
环境作用等级
L1
L2、L3
L1
L2、L3
电通量(56d),C
<1000
<800
<1500
<1000
3.4.4
化学侵蚀环境下的混凝土结构,混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外,还应满足表3.4.4的规定。
表3.4.4
化学侵蚀环境下混凝土的电通量
设计使用年限级别
一(100年)
二(60年)、三(30年)
环境作用等级
H1、H2
H3、H4
H1、H2
H3、H4
电通量(56d),C
<1200
<1000
<1500
<1000
3.4.5
冻融破坏环境下的混凝土结构,混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外,还应满足表3.4.5的规定。
表3.4.5
冻融破坏环境下混凝土的抗冻性
设计使用年限级别
一(100年)
二(60年)
三(30年)
环境作用等级
D1、D2、D3、D4
D1、D2、D3、D4
D1、D2、D3、D4
抗冻等级(56d)
≥F300
≥F250
≥F200
3.4.6
磨蚀环境下的混凝土结构,混凝土的耐久性除应满足3.4.2条的规定外,还应进行混凝土耐磨性对比试验。
3.4.7
处于严重腐蚀环境下的混凝土结构,尚应根据第8章的规定采取必要的附加防腐蚀措施。