----降低机房空调供水管道的压强是解决漏水隐患的关键
机房专用空调加湿器的供水系统,选用的是小流量上水电磁阀和很细的供水管,其目的是用于控制水的流量和防止上水时的喷溅。通过对机房专用空调加湿器的供水系统的分析,我们认为机房专用空调加湿罐补水时并不需要过高的供水压力,相反降低了机房空调供水管道的压强,可使供水管道中的阀门、接头、弯头、管壁所承受的压力降低,安全系数提高,有利于机房空调安全供水的实现。
  其工作原理是这样的:自来水通过浮球阀进入水箱,浮球阀(也可以采用电子水位计)控制水箱内水位的高低,当空调加湿器需要工作时,空调上水电磁阀打开,水箱内的水经过供水管道,进入空调加湿器,加湿器开始工作。水箱与空调加湿器进水口的高度差是2米,那么这时空调供水管道中的实际压强就可计算出来:  液体压强公式p=ρhg=1000千克/米3×2米×10牛/千克
  =20000牛/米2=20kpa=0.02mpa
  ρ=1000千克/米3
  h=2米
  g=10牛/千克
  采用这种供水方安案,机房空调供水管道内水的实际压强只有0.02mpa,空调供水管道日常所承受的压强远远小于自来水管网的压强,安全系数明显提高。假设空调供水管道发生漏水现象,出水量会远远小于原有的供水系统;管道压强降低后,水只会滴落在供水管道附近不会发生喷溅,而且水淹探头很容易检测到漏水现象的存在,多探头水淹报警控制器会同时向机房动力环境监控系统和供水控制器发出告警信息,供水控制器关闭水箱出水电磁,切断空调加湿器的水源供给,把漏水事故控制在起始阶段,避免了事故的发生。机房动力环境监控系统在监控终端发出告警提示,通知值班人员处理。