称重传感器接线方式

如题所述

称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;

  另一种是六线制接法(如图1所示).六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。www.lgcgq.cn

 

 

两种称重传感器接线电路图

 在称重设备中,四线的称重传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正和激励正接到一起,反馈负和激励负,接到一起。信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
称重传感器的接线方式分两种:六线制和四线制接法
(1)六线制称重传感器接线图方式图

EXC+正电源接红线,EXN+正反馈接蓝线,EXC-为电源负接黑线,EXN-为电源负反馈接黄色,SIG+正信号接绿,SIG-负信号接白,黑粗线为地线。
(2)四线制称重传感器接线方式

EXC+正电源接红线,EXC-为负电源接黑线,SIG+正信号接绿,SIG-负信号接白,黑粗线为地线。
(3)四线制称重传感器和六线制称重传感器的区别
称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法(如图1所示).四线制接法(如图2所示)的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。
  在称重设备中,四线的传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正和激励正接到一起,反馈负和激励负,接到一起。信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2023-12-29
称重传感器的接线方式有多种,常见的有四线式接线和六线式接线。
四线式接线是指称重传感器有四根导线,分别是电源线(V+)、电源地线(V-)、信号线(S+)和信号地线(S-)。其中,电源线和电源地线用于给传感器提供电源,信号线和信号地线用于传输称重传感器的输出信号。这种接线方式可以有效地减小电源线和信号线之间的干扰,提高测量的准确性。
六线式接线是在四线式接线的基础上增加了两根线,分别是温度补偿线(TC+)和温度补偿地线(TC-)。这两根线用于传输称重传感器的温度补偿信号,可以根据温度变化对称重结果进行修正,提高测量的精度。六线式接线适用于对温度变化敏感的场合,如高温环境或需要高精度测量的场合。
在实际应用中,根据具体的称重传感器型号和使用要求,可以选择适合的接线方式。同时,在接线时需要注意保持导线的良好接触,避免接线松动或接触不良导致测量误差。此外,还需要根据传感器的额定电压和电流要求选择合适的电源和信号线,确保传感器正常工作。
第3个回答  2020-07-15

压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电 信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。

两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简 单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压 详细资料库

现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线,变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。

第4个回答  2019-06-03
您好,我是斯巴拓的技术人员,通常压力传感器的接线图。
红黑色是电源线,激励传感器的的电源线。红色接EXC+,黑色接EXC-。
绿白色是传感器的输出线,绿色接SIG+,白色接SIG-。
黄色SHIELD是屏蔽线。