第1个回答 2020-11-19
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
电工知识:如何根据电机功率选择接触器,热继电器,
断路器
,电缆
视频时间 07:56
如何根据电机
的大小来
选择
断路器、
接触器
、熔断器、
热继电器
呢?
答:
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据
!2、选择空开如下:电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类...
怎么根据电机功率选择
导线和
空气开关,接触器
等
答:
知道功率就能知道额定电流,空开选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。接触器也能选了
。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取...
请问一台3KW的
电动机
用多大的,开关
,接触器,热继电器
呢?求经验算法...
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
请问一台3KW的
电动机
用多大的,开关
,接触器,热继电器
呢?求经验算法...
答:
4.
热继电器:热继电器
整定电流应在电机额定电流的1.1-1.5倍之间,例如3KW电机的额定电流约为6A,所以可以选择5A-8A的整定范围。具体来说,对于380V三相交流异步
电机,
1KW的电流大约为2A,所以3KW电机的电流约为6A。
空开
(断路器)推荐选择25A,以应对启动时的峰值电流。交流
接触器
则选择大于电机额定...